Aktueller Inhalt von tompi999

  1. T

    richtige Einstellung eines PI-Reglers

    Hallo, ich stehe vor folgender Frage: Es geht um eine Trocknungsanlage, 25-250kW einstellbar, zum Trocknen von Getreide bzw. Ähnlichem! Das Ganze geht erst in Betrieb! Ich habe mir vorab einen PI-Regler überlegt. Allerdings zauberts mich beim Parametrieren: Folgendes hab ich mir (großteils aus...
  2. T

    Millenium 3 keine 10-Bit-Auflösung?

    Hallo hdo, das kenn ich, diesen Kack hab ich schon hinter mir. Crouzet leistet sich hier echt die Sauerei die 10bit auf 0-24V aufzulösen, deshalb bekommst du deine 0,1° Auflösung auch nicht hin. Du kannst entweder auf 0-24V wandeln, wenns sowas überhaupt gibt, oder du besorgst dir ein...
  3. T

    Eingänge / Merker bei einer Millenium 3

    Hallo, Merker hat die M3 nicht, zumindest nicht beim FDB! Die Eingänge mußt du auf der linken Seite zuweisen, wenn du sie mittig einsetzen willst, ist es am besten die Verbindung aufzutrennen: re Maustaste, Verbindungstyp TEXT. Ansonsten ist es schnell unübersichtlich. Das Auftrennen generell...
  4. T

    LOGO Alternativen zur Logo! wenn speicher nicht ausreicht

    Hallo, also bezüglich NoName: Crouzet gehört zu Schneider Electric. Die Millenium gabs auch schon in der Version II. Crouzet hat die Ladder Version nie favorisiert. Bei FUB gibts auch mehr Möglichkeiten und Speicher zur Verfügung. Software kann man von http://www.iks-sottrum.de/ beziehen (im...
  5. T

    analoge 0..10V regelbare phasenanschnittsteuerung

    Hallo, Die Adresse passt schon, nur das Produkt nicht. Ziehl-Abegg hat auch Drehzahlsteller für Kondensatormotoren. Habe da mal einen besorgt: ansteuerbar 0-20mA/0-10V, bis 2,5A: läuft gut. waren telefonisch sehr hilfsbereit: Ziehl-Abegg Pummererstrasse 26 4020 Linz Hr. Mitgutsch...
  6. T

    LOGO Heizungssteuerung mit Logo

    Hallo Rainer, also wenn ich deine Tabelle richtig interpretiere, dann sind in der rechten Spalte deine Analog Eingangswerte der LOGO. folgende Annahmen: 1.Du willst bei -20° Außentemp. eine Vorlauftemp. von 65° 2. Du willst bei +10° Außentemp. eine Vorlauftemp. von 30° Die von Siemens...
  7. T

    Laienfrage zu Sucosoft S30

    Hallo Bene, serienmäßig gibts bei dieser PS4-100-er Serie keine positive Flanke oder was ähnliches. Am besten wäre, du machst einen Einschaltwischimpuls, der liefert dir dann für eine Zykluszeit eine logische EINS. Müsste so funktionieren: LI 0.1 ANM 0.0 =Q 0.0 LI 0.1 =M 0.0 lg tp
  8. T

    LOGO Heizungssteuerung mit Logo

    Analogverstärker Hallo Rainer, weiß jetzt nicht genau, was du wissen willst. Die Aufgabe der Verstärker liegt darin, das Analogeingangssignal (0-10V) in einen Wert zu verwandeln, der Sinn für das Programm macht (Skalieren). Einmal wird damit die Aussentemp. linear in eine Vorlauftemperatur...
  9. T

    Ps3

    Hallo Guluma, ich denke, wenn du über kein Programmiergerät verfügst, dass das die beste Option ist. Wenn sich keine der AusgangsLEDs bewegt, sieht das schon sehr stark nach Programmverlust aus. Deshalb tippe ich auch auf alte Batterien, so als vorsichtige Ferndiagnose. Das bedeutet aber auch...
  10. T

    Ps3

    Hallo Guluma, ich nehme an, dass es sich um eine Moeller PS3 handelt; Könnte sein, dass die Batterien alle sind. Die PS3 hat nur Batterien, die verhindern, dass das Program bei Stromausfall verloren geht. Dann muss man sowieso das Programm neu einspielen. Eine andere Möglichkeit wären ev. die...
  11. T

    LOGO Heizungssteuerung mit Logo

    Hallo, hab dir mal was gemacht. Aber so ganz zufrieden kann man damit nicht sein: 1. Der KTY81-210 hat einen gewissen Range, in dem er schwankt. Das heißt, du mußt deine Fühler effektiv bei den zwei gewünschten Temperaturen (z. Bsp. 0° und +20°) messen und danach die "Kurve" neu berechnen. 2...
  12. T

    LOGO Wegmessung mit LOGO

    vorschlag Hallo! Ich hab da mal einen Ansatz, der ganz gut ausschaut. Den muss man halt weiterentwickeln in Bezug auf sicherheitstechnische Überlegungen.(Beispielsweise fährt der Zylinder zu, wenn die Sollwertvorgabe nach unten korrigiert wird). Hoffe es hilft, lg tp
  13. T

    LOGO PTC an Siemens Logo

    Berechnung Gain Offset Hallo, ich hatte ein ähnliches Problem, ich hab ein PT1000 drangehängt, läuft zwischenzeitlich. Hab damals viele Stunden darauf verwendet, zu behirnen, wie Siemens diese Gain und Offset Kurve erstellt und wie man die für verschiedene Thermowiderstände linearisieren kann...