Aktueller Inhalt von Ton90

  1. T

    TIA Regleraufschwingen bei Sollwertannäherung

    Druck ist mehr als genug da. Und zur Not erhöhe ich einfach die Drehzahl der Pumpe. :cool: Du meinst, dass man das Ausgangsignal nach dem Regler noch weiter verarbeitet? Also unter 80% normal linear laufen lassen und über 80% das Signal mit einer Formel weiter verarbeitet, sodass es quasi etwas...
  2. T

    TIA Regleraufschwingen bei Sollwertannäherung

    Hi Leute, mittlerweile funktioniert der Regler bis zu einem Ausgangswert von ca 80% wunderbar. Er regelt sehr schnell und ohne nennenswerte Überschwinger ein. Vielen Dank für die ganzen Tipps an dieser Stelle noch einmal! Im Bereich über 80% jedoch ist das Systemverhalten ein ganz anderes, da...
  3. T

    TIA Regleraufschwingen bei Sollwertannäherung

    Wie ich den P-Faktor vom Sollwert abhängig machen kann, ist mir momentan (programmiertechnisch) noch schleierhaft. Könnte es vorerst helfen den P-Faktor vollständig auf 0 zu setzen? Konstruktive hydraulische Maßnahmen sind eher schwer umzusetzen. Das PCV wird in der Regel ab 50% PWM betrieben...
  4. T

    TIA Regleraufschwingen bei Sollwertannäherung

    Nein, je größer die Stellgröße, desto stärker kneift das PCV zu, also desto höher der Druck. In der Messung zuvor hatte ich den Sollwert manuell auf 0 gesetzt. Wäre der Druck noch höher gestiegen, hätte aber auch eine entsprechende Sicherheitsschaltung reagiert und den Reger restettet und...
  5. T

    TIA Regleraufschwingen bei Sollwertannäherung

    Den Sollwert habe ich manuell auf Null gesetzt, damit mir durch die Druckschwingungen nichts kaputt geht. Das war nicht der Regler. Tut mir Leid, wenn das falsch rüber kam. Ich hätte den Verlauf in der Grafik vielleicht schon vorher abschneiden sollen...
  6. T

    TIA Regleraufschwingen bei Sollwertannäherung

    Genau darum gehts. Die Sollwertänderung am Ende ist für mich erstmal uninteressant. Ich glaube auch nicht, dass der letzte Peak eine direkte Reaktion auf die Sollwertänderung ist. Was genau meinst du mit Zyklus? Und ja, ich habe ein spezielles Signalboard direkt an der SPS angeschlossen, was...
  7. T

    TIA Regleraufschwingen bei Sollwertannäherung

    Ja genau, die Pumpe dient zu Einspritzversuchen an einem Einzylinder-Versuchsmotor. Es geht aber in erster Linie erstmal darum, den Druck im Rail stabil zu halten. Das mit der Abtastzeit hört sich jedenfalls sinnvoll an. So wie ich das verstanden habe, reagieren diese Gewichtungsparameter...
  8. T

    TIA Regleraufschwingen bei Sollwertannäherung

    Okay, probiere ich morgen direkt mal aus. Es soll der Kraftstoffdruck in einem Rail geregelt werden. Dazu steuert der Regler mit einem PWM Signal ein PCV-Ventil am Rail an. Der Druckwert im Rail kommt über ein Spannungssignal von einem Hochdrucksensor zurück an den Regler.
  9. T

    TIA Regleraufschwingen bei Sollwertannäherung

    Hi Leute, ich programmiere derzeit eine Regelung für eine Hochdruckpumpe. Ich habe die Reglerparameter für den Anfang so gewählt, dass der Sollwert ganz langsam angefahren wird. Das geschieht auch zunächst und der Regler regelt auch entsprechend langsam hoch. Kurz vor Erreichen des Sollwerts...
  10. T

    TIA Sicherheitsschaltung bei Drucküberschreitung

    Hallo Leute, ich bin derzeit mit der Programmierung einer Druckregelung für ein Einspritzsystem beschäftigt. Um zu hohe Drücke zu vermeiden, möchte ich eine entsprechende Sicherheitsschaltung einbauen. Ich habe da an folgendes gedacht: Bei Überschreitung eines bestimmten Grenzwerts soll eine...
  11. T

    TIA Visualisierung über PC

    Hallo Leute und vielen Dank für die ganzen Antworten! Ich die Visualisierung über den Webserver gerade ausprobiert. Das ist für die vorliegende Anwendung aber leider nicht schnell und komfortabel genug. Da für die WinCC RT eine Lizenz vorliegt, halte ich es für sinnvoll, diese auch zu nutzen...
  12. T

    TIA Visualisierung über PC

    Leider kann ich in der Gerätekonfig fast gar nichts einstellen. Im Projektbaum hatte ich auch schon unter Verbindungen eine Ethernet Schnittstelle eingefügt. Dennoch kann ich in der Netzsicht die beiden Geräte nicht miteinander verbinden.
  13. T

    TIA Visualisierung über PC

    Hey Leute, ich möchte gern für meinen Prozess (Regelung eines Raildrucks) entsprechende Größen visualisieren. Da ich kein Bedienpanel besitze möchte ich das ganze über den PC laufen lassen. Leider helfen mir die Handbücher und die Hilfe im TIA Portal nur begrenzt weiter, daher wende ich mich...
  14. T

    TIA S71200 PWM Impulsdauer

    Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ja, musste die Zeitbasis auf Mikrosekunden ändern, jetzt passt es. Hätte man auch selbst drauf kommen können :oops:
  15. T

    TIA S71200 PWM Impulsdauer

    Hallo Leute, ich nutze eine S71200 mit einem SB1222, über welches ich ein 500Hz PWM Signal (Zykluszeit 2ms) ausgeben lassen möchte. Später soll damit ein Raildruck über ein PCV geregelt werden. Ich bin noch recht neu in der Software und teste gerade die PWM Funktion, indem ich feste Werte für...