also,
die Ankage besteht aus 4 CPU416 mit entsprechender Peripherie und ca. 12 CPU315.
alle CPUs sind über Profibus FMS und mit MPI-Bus verbunden.
An jeder CPU hängt je nach Unteranlage eine oder mehrere DP Baugruppen über eine ET200.
Seit ein paar Wochen haben wir immer wieder sporadische...
bei unseren ganz alten Anlagen BJ2001 sind als Komm Baugruppe 6ES7343-5AF00-0XE0 für Profibus FMS im Einsatz. Bei einen
Defekt müssen sie durch die neuere Baugruppe 6ES7343-5AF01-0XE0 ersetzt werden. (die älteren Baugruppen haben die doppelte Baubreite als die neueren)
Anscheinend reicht es...
kurzer Nachtrag,
zwischenzeitlich war ein Techniker von Siemens vor Ort. Er hat Leuchdioden für die Ansteuerung der IGBTs auf einer Platine getauscht.
Die Stromschwanken sind zumindest weg.
wir hatten bei uns auch einige S5 Steuerungen die wir nach und nach durch S7 ersetzt haben.
Das war dann eine Fleißaufgabe für Kollegen die sich dafür interessiert haben. Vielleicht wäre das bei euch auch mal ein Thema
guten Morgen,
wir haben hier noch einige Kommunikationsbaugruppen
Typ: 6GK7342-5DA02-0XE0 im Einsatz, seit ca. 25 Jahren
Nun wird halt doch zwischendurch eine defekt und unsere Ersatzteile sind halt auch schon im entsprechenden Alter.
Man bekommt diese Baugruppe zwar noch gebraucht oder...
wir haben leider nur noch eine S5, da sieht man halt aus 2 Meter Entfernung was Sache ist. Die Software ist natürlich schon grenzwertig, aber die Hardware ist top.
ich hänge mich mal dran,
auch wir suchen eine Möglichkeit von 8200/8200 vector auf 510/550i um zu setzen.
Was uns Schwierigkeiten macht ist, dass wir an unseren alten Antrieben 2 Parametersätze verwenden. Mit den neuen Antrieben soll
das zwar auch funktionieren jedoch wird es anders umgesetzt...
mechanisches Problem wäre mal plausibel, der Fehler tritt nur auf nach längeren Stillstand, aber warum fliegt dann der Leistungsschalter der FU müsste doch in die Stromgrenze gehen.