Das Problem wurde gelöst.
Es lag an einem anderen Teilnehmer im Ethercat (HBM TIM-EC) der zu lange gebraucht hat um in OP zu gehen.
Das aber nur nach Spannungsausfall am HBM TIM-EC.
Somit wurde ein Timeout ausgelöst.
Der HBM TIM-EC benötigt ca. 55 Sekunden nach Spannungswiederkehr von INIT nach...
Die Anlage wird jetzt erst mal umgezogen. Danach schau ich mir nochmal an, ob Fehler kommen (glaub nicht, mir ist nichts aufgefallen) und ob alles in OP ist (alles was Safety ist am EtherCAT ist in OP, das hatte ich schon nachgeschaut).
Was mir noch aufgefallen ist:
Ich habe die Vermutung das...
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem, der nach Neustart eines IPCs (mit TC3 Runtime) auftritt.
Die TC3 Runtime geht ganz normal in RUN.
Twin Safe bleibt aber beim hochfahren hängen mit Group Port "Com startup" TRUE.
Bekomm dann Safety nicht in RUN, egal was ich mit den Group Ports "Err Ack" und...
Bist du bei dem Thema weitergekommen.
Ich komme gleich weit wie du.
Auch wenn ich einen Parametersatz mit "Simple Tag Mode" mache, funktioniert das mit den Editiervariablen nicht.
Wurde da was vorbereitet für zukünftige TIA Versionen???
Ich muss mir gerade auch mit Unified und Rezepturen beschäftigen.
Ich habe mir jetzt mal die Parametersatztypen "grob" angeschaut.
Jetzt frage ich mich ob es Stand jetzt (V20) aus den genannten Argumenten überhaupt noch nötig ist, da was eigenes zu bauen.
Vielleicht übersehe ich da auch was...
Aber das Problem liegt doch nicht an der Hintergrundfarbe des EA-Feldes.
Das Problem ist, dass wenn keine Berechtigung da ist, es transparent (keine Ahnung wieviel %) wird.
Zur Veranschaulichung, hier ein rotes Rechteck im Hintergrund:
Wie kann man dieses Verhalten verändern/umgehen?
Ich hole das nochmal vor.
Mein Kunde hat sich über den schlechten Kontrast beschwert.
Hat jemand eine Lösung für V19 gefunden?
Oder gibt es in V20 eine Lösung dafür?
DCC bin ich in freier Wildbahn schon ein paar mal begegnet (Servo Achsen Master Slave Zeug...)
Hier was von Siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/72839973/sinamics-s120-dcb-extension-bibliotheken-gmc-und-math-extended-?dti=0&lc=de-DE
Ich weiß nicht was du vor hast, aber ich werfe mal noch DCC in Raum.
Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen CFC und DCC, außer dem Anwendungszweck?
Für DCC gibt es auch Bibliotheken und Beispiele von Siemens.