Aktueller Inhalt von Tschoke

  1. T

    TwinSafe geht nicht in Run, Com startup ist TRUE

    Das Problem wurde gelöst. Es lag an einem anderen Teilnehmer im Ethercat (HBM TIM-EC) der zu lange gebraucht hat um in OP zu gehen. Das aber nur nach Spannungsausfall am HBM TIM-EC. Somit wurde ein Timeout ausgelöst. Der HBM TIM-EC benötigt ca. 55 Sekunden nach Spannungswiederkehr von INIT nach...
  2. T

    TwinSafe geht nicht in Run, Com startup ist TRUE

    Nachdem mir der Fehler aufgefallen ist, habe ich die neueste Version von TC3 installiert. Hat aber nichts gebracht.
  3. T

    TwinSafe geht nicht in Run, Com startup ist TRUE

    Die Anlage wird jetzt erst mal umgezogen. Danach schau ich mir nochmal an, ob Fehler kommen (glaub nicht, mir ist nichts aufgefallen) und ob alles in OP ist (alles was Safety ist am EtherCAT ist in OP, das hatte ich schon nachgeschaut). Was mir noch aufgefallen ist: Ich habe die Vermutung das...
  4. T

    TwinSafe geht nicht in Run, Com startup ist TRUE

    Hallo zusammen, ich habe ein Problem, der nach Neustart eines IPCs (mit TC3 Runtime) auftritt. Die TC3 Runtime geht ganz normal in RUN. Twin Safe bleibt aber beim hochfahren hängen mit Group Port "Com startup" TRUE. Bekomm dann Safety nicht in RUN, egal was ich mit den Group Ports "Err Ack" und...
  5. T

    TIA Externe Monitore mit Rohstoffdaten

    Da könnte man direkt den Webserver der S7-1513-1 verwenden.
  6. T

    Modbus-Slave Simulator gesucht

    Hab in der Vergangenheit für Test und Simulation den als Server benutzt: https://sourceforge.net/projects/modrssim2
  7. T

    WinCC Unified Parametersatztypen und Editiervariable

    Bist du bei dem Thema weitergekommen. Ich komme gleich weit wie du. Auch wenn ich einen Parametersatz mit "Simple Tag Mode" mache, funktioniert das mit den Editiervariablen nicht. Wurde da was vorbereitet für zukünftige TIA Versionen???
  8. T

    WinCC Unified Rezepturverwaltung

    Ich muss mir gerade auch mit Unified und Rezepturen beschäftigen. Ich habe mir jetzt mal die Parametersatztypen "grob" angeschaut. Jetzt frage ich mich ob es Stand jetzt (V20) aus den genannten Argumenten überhaupt noch nötig ist, da was eigenes zu bauen. Vielleicht übersehe ich da auch was...
  9. T

    WinCC Unified Objekt ohne Berechtigung ausgegraut. V19

    Hab ein Ticket bei Siemens eröffnet. Antwort: Ist Systemverhalten. Vielleicht wird ja in zukünftigen Versionen daran was geändert.
  10. T

    WinCC Unified Objekt ohne Berechtigung ausgegraut. V19

    Das habe ich auch schon versucht. Löst das Problem nicht. Der Kontrast ist nicht wirklich besser.
  11. T

    WinCC Unified Objekt ohne Berechtigung ausgegraut. V19

    Aber das Problem liegt doch nicht an der Hintergrundfarbe des EA-Feldes. Das Problem ist, dass wenn keine Berechtigung da ist, es transparent (keine Ahnung wieviel %) wird. Zur Veranschaulichung, hier ein rotes Rechteck im Hintergrund: Wie kann man dieses Verhalten verändern/umgehen?
  12. T

    WinCC Unified Objekt ohne Berechtigung ausgegraut. V19

    Ich hole das nochmal vor. Mein Kunde hat sich über den schlechten Kontrast beschwert. Hat jemand eine Lösung für V19 gefunden? Oder gibt es in V20 eine Lösung dafür?
  13. T

    TIA PCS7 in TIA

    Das habe ich vermutet.
  14. T

    TIA PCS7 in TIA

    DCC bin ich in freier Wildbahn schon ein paar mal begegnet (Servo Achsen Master Slave Zeug...) Hier was von Siemens: https://support.industry.siemens.com/cs/document/72839973/sinamics-s120-dcb-extension-bibliotheken-gmc-und-math-extended-?dti=0&lc=de-DE
  15. T

    TIA PCS7 in TIA

    Ich weiß nicht was du vor hast, aber ich werfe mal noch DCC in Raum. Gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen CFC und DCC, außer dem Anwendungszweck? Für DCC gibt es auch Bibliotheken und Beispiele von Siemens.