wir hatten mal eine Schriftart für einen Barcode genutzt. Ggf gibt es eine Schriftart die Zahlen als Binärcode darstellt? Dann könntest du einfach eine Text mit anderer Schriftart nutzen und müsstest immer nur die Adresse eintragen.
Es sollte auch nicht außer Acht gelassen werden, das „+“ ist das Ortskennzeichen und z.B. Eplan interpretiert das dann bei Abbruchstellen auch so. Gibt manchmal unschöne Momente wenn viele Ortskennzeichen vorhanden sind.
Wir lassen ein + ganz bewusst weg und nehmen P und M.
ist eigentlich auch meine Denkweise. Nur versuche ich nicht Betriebsblind zu sein. Bin halt kein Pneumatiker und da fehlt mir die Erfahrung.
Der Speicher ist permanent Drucküberwacht. Die Ventile haben unsere Mechaniker erstmal „sauber“ ausgelegt als stromlos geöffnet, entsperrbare...
Hallo zusammen,
ich habe jetzt das erste Mal den Fall, dass ich Energie in Form eines Druckspeichers (Pneumatik) für eine Sicherheitsfunktion benötige (Halten).
Wenn ich jetzt eine Kategorie 3 einsetzen möchte, wie stelle ich dann eine Einfehlersicherheit her? Muss ich dann zwei Speicher...
Vielleicht kann der Hersteller ja motiviert werden indem man auf die Fehler hinweist und dass er nicht CE-Konform gewesen sein kann und daher die Marktaufsichtsbehörden sicher interessiert sind davon zu erfahren…
Sowas kann schon sinnvoll sein, z.B. wenn man Kohle verarbeitet um ggf. Rauch von Glimmbründen zu detektieren. Ich persönlich würde dann zwar eine Thermokamera vorsehen, aber anderes Thema
Das hat Ende der 80er Anfang der 90er angefangen und ist auch gut so aus meiner Sicht.
Die beschreibenden Normen sind schön, können aber immer nur ein unvollständiges Bild geben und berücksichtigen in keiner Weise die rasante Entwicklung in der Technik - Normung dauert ewig und hinkt dadurch...
Warum?
Völlig egal aus welchen Land sie kommt. Die Konformitätsvermutung wird eh nur durch die EN Version ausgelöst, die nationalen sind nicht gelistet.
Was ist das für eine Anlage? Sind da ggf Roboter drin? Was wird in dem Servicebetrieb gemacht?
Hat der Betreiber eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung? Wird sonst was an der Anlage umgebaut und kommt es dadurch ggf zur wesentlichen Veränderung?