Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich sage ja nicht, dass es nicht möglich ist. Die Messung ist nicht das Problem, die rechtssichere Dokumentation häufig schon.
Wir hatten ja schon öfter die Diskussion um Standardlösungen usw. Die bevorzuge ich bei sowas, wenn es sich vermeiden lässt.
Hatte jetzt noch keine Zeit dazu zu lesen...
Worauf beruht deine Kenntnis?
In meiner Erinnerung war es so, dass es keine fixe Zeit gibt und man dies über dokumentierte Messreihen sich erarbeiten muss. Das ist aufwändig und fehleranfällig. Hängt ja alles von der Schwungmasse usw. ab)
Lese dazu nochmal.
Wenn wir deine Kenntnis erstmal als...
Wie immer:
1. Schritt Risikobeurteilung erstellen. Dann weißt du welche Sicherheitsfunktionen du benötigt und welcher Qualität.
2. Schritt Komponenten passend auswählen
Grundsätzlich ist eine Zuhalten schön und gut, aber wann darf diese entriegeln? Musst du ggf auf Stillstand des Motors...
Machen wir regelmäßig auch in anderen Bereichen vom Engineering. Man muss nur sauber und umfassend spezifizieren und am besten je Sicherheitsfunktion einen Festpreis definieren.
Da war ich in der Vergangenheit schmerzfrei und hab die Ventile austauschen lassen. Der Einkauf musste argumentieren warum da jetzt zusätzliches Geld ausgegeben wurde.
Dadurch haben die recht schnell Begriffen, dass ich bei den Spezifikationen und im Vorfeld einzubinden bin, wenn es potentiell...
Ich bezog mich mehr auf meine beschriebene Lösung. Da hilft ein Sicherheitsschaltrelais alleine nicht und du kannst nicht in jede MS-Schaltanlge noch eine zusätzliches Vakuumschütz zusätzlich zum Leistungsschalter einbauen.
Es ist natürlich zu bevorzugen wenn man es mit einer standardisierten...
Das Problem entsteht ja meistens nicht, weil man die Standardlösung nicht möchte. Häufig sind es die Umstände die einen dazu „zwingen“. Sei es, weil es keine entsprechenden Bauteile gibt oder die Lösung so exorbitant teuer ist, dass sich eine solche sonder Lösung lohnt.
Hab jetzt hier zuhause nur eine Version der 13849-1 von 2016, aber dort ist zumidnest dies hier angegeben:
Also ab Kat. 1 immer bewährte Bauteile, wenn man streng nach Norm arbeitet.
Die Lösung des TE ist streng genommen nicht nach Norm und da muss er entsprechend sauber und umfangreich...
Sofern die Stellungsrückmeldung nicht Teil einer weiteren Sicherheitsfunktion ist, lesen wir die mittels Standard DI ein. Denn in dem Fall ist es nur eine Diagnose und dient aus meiner Sicht nur der Erhöhung des DC.
Wenn es Teil einer weiteren Sicherheitsfunktion ist, dann auf F-DI. Kommt bei...
Ich würde in jedem Fall vom Leistungsschalter noch eine Stellungsrückmeldung überwachen.
Frag auch mal beim Hersteller an, ob er dir was bescheinigen kann/will.
Ja, absolut richtig Blockmove. Wollte nur eine Weg aufzeigen, wie man es lösen kann. Dass es aufwändiger ist, hätte ich erwähnen sollen/können.
Grundsätzlich könnte er es analog dazu machen und die Rückmeldung des Leistungsschalters vernünftig auswerten usw.
Wir mussten mal sowas für Mittelspannungsmotoren machen. Die MS-Schalter reagierten auch nur auf den High-Pegel.
Am Ende des Tages haben wir zwangsgeführte Hilfsschütze mit diversen Öffnern und Schließern verwendet, die durch ein PNOZ geschaltet und überwacht wurden.
Es war dann auch ein...
„Das“ Gesetzt beruft sich auf den Stand der Technik. Wenn dann jemand diese Regeln aufschreibt, ist es legitim dafür Geld zu verlangen - da steckt Arbeit drin. (Ich lasse jetzt bewusst die Diskussion um die nicht vorhandene Vergütung der eigentlichen Autoren außen vor)
Du kannst dich ebenso mit...