Aktueller Inhalt von tyr777

  1. T

    Analogeingang filtern?

    So, hab das Problem jetzt behoben: es fehlte eine Masse-Verbindung an der Analogeingangkarte. Ich bin davon ausgegangen, dass das gesteckte System über einen Rückwandbus o.ä. automatisch komplett versorgt wird (so wie z.B. Siemens S7-300). Dies gilt jedoch nur für die Digitalkarten, die...
  2. T

    Analogeingang filtern?

    Hallo, ich habe hier folgende Konstellation: -Wago 750 841 mit 4 x DO 705 504 4 x DI 705 502 1 x 750 459 (Analogkarte) 1 x 750 559 (Analogkarte) 1 x 750 559 (Busabschluss) ich benutzte Codesys Version 2.3.9.7 (Build 30.07.2008). Ich lese einen Analogeingang ein...
  3. T

    Wago 750 841 Eingänge werden nicht eingelesen/verarbeitet

    So, hab die Adressen nochmal alle neu berechnen lassen, jetzt geht es. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß
  4. T

    Wago 750 841 Eingänge werden nicht eingelesen/verarbeitet

    Hallo, ich habe hier folgende Konstellation: -Wago 750 841 mit 4 x DO 705 504 4 x DI 705 502 1 x 750 459 (Analogkarte) 1 x 750 559 (Analogkarte) 1 x 750 559 (Busabschluss) ich benutzte Codesys Version 2.3.9.7 (Build 30.07.2008), habe ich bei 3s runtergeladen. Verbunden...
  5. T

    Accon Prosys wo erhältlich?

    OK, Danke. Werd die beim nächsten Unterricht den Lehrer fragen. Gruß
  6. T

    Accon Prosys wo erhältlich?

    Danke für die Info. Falls jemand trotzdem irgendeine Quelle weiß, wo man es noch bekommt, wäre ganz gut, da wir es ja in der Schule benutzen und ich es ganz gerne auch zuhause aufm Rechner hätte zum Üben. Gruß
  7. T

    Accon Prosys wo erhältlich?

    Hallo, ich suche das Programm Accon Prosys (ich besuche momentan die Technikerschule und dort verwenden wir dieses Programm). Ich hab durch google erfahren, dass man das Programm wohl mal bei Delta Logic herunterladen konnte, aber auf der aktuellen Internetseite scheints das nicht mehr zu...