Aktueller Inhalt von u.ohm

  1. U

    Trysim Zähler

    Lösung Hallo Manni, falls es mit der eigenen Lösung doch nicht so recht klappt, hier ein Vorschlag, der auch ohne Simulation der Anlage funktioniert. Die Zählimpulse kommen vom Taktmerker. http://www.u-ohm.de/4xZaehlen.rar Unter AWL stehen die Kommentare. Gruß Udo
  2. U

    Analogwertverarbeitung / Visualisierung

    Grenzen beachten Du schreibst von negativen Werten. Die INT-Grenzen müssen für richtige Ergebnisse eingehalten werden. Ich vermute, Du hast einen zu großen Stromwert eingegeben, sodass das Produkt über 32.767 liegt. Für Grundlagen und viele Anregungen siehe www.u-ohm.de Gruß Udo
  3. U

    Trysim Zähler

    TrySim-Zähler sind ok Hallo Manni, ich möchte Dir nicht die Freude über ein eigenes Programm nehmen - deshalb erst einmal nur ein paar Hinweise: TrySim bietet eigentlich eine sehr umfangreiche und detaillierte Hilfe. Ein TrySim-Zähler arbeitet exakt wie ein Step7-Zähler. Du musst nur die...