    Virtual PC mit WinCCflex Runtime - Probleme

    Hallo zusammen, ich habe auf meinem Notebook (HP550: Intel Celeron 1.8GHz, 1GB RAM, 4GB Auslagerungsdatei, WinXP prof.) Virtual PC 6.0.192.0 mit nochmal WinXP prof. zu laufen (wegen einiger Lizenzsachen). Arbeitsspeicher wird 1:1 geteilt. Nun das Problem: Für einen Versuch während meiner...
  2. U

    Problem Skalierung

    hat sich schon erledigt... die eingehenden Werte aus der VIPA SM 231 nur noch durch 10 dividieren, dann is alles erledscht... :sm23:*ROFL*(hätte nicht gedacht, dass es so einfach ist) Vielen Dank an alle
  3. U

    Problem Skalierung

    Hallo zusammen, habe ein Problem. Ich nutze eine VIPA CPU 214 mit SM 231-1BD53 als Analogeingabe(4x16bit), habe die ersten 3 Eingänge in der HWKonfig als Pt100 definiert und diese als 2Draht auch angeschlossen. Als Messbereich benötige ich -50°C bis +100°C. Problem: Muss ich überhaupt mit...
  4. U

    Merker: Probleme

    Hallo zusammen. Prinzipielle Frage: Wieviele Merker können in S7-300 CPU314 S7-300 CPU315-2 PN/DP adressiert werden? Laut Siemens Anleitung können 2048 Merker eingebaut werden, die Frage ist nur, ob die Adressierung nur von 0.0 bis 255.7 gehtoder von 0.0 bis 2047.7? {Bei der Onlineprüfung...
  5. U

    mehrfacher FC-Aufruf in FB

    Gibt es eine Grenze, wie oft ein FC im FB aufgerufen werden darf? Oder eine Programmierrichtlinie? Mein Projektleiter sagte, zu häufige Aufrufe führen zu Fehlermeldungen. Derzeit wird ein parametrierter FC ca 25x im FB aufgerufen. ???
  6. U

    Bausteinprobleme

    Re Danke für die schnelle Antwort. Es war nur komisch, dass der FC im FUP gleich einfügbar war und auch in keinster Weise eine Fehlermeldung kam. War ein Denkfehler von mir; nochmals DANKEDANKE :)