Aktueller Inhalt von Unifight

  1. U

    Step 7 SPS S7 Timer AWL 10ms verringern

    PS: Die Zykluszeit von 3-4ms hab ich per Oszilloskop gemessen.
  2. U

    Step 7 SPS S7 Timer AWL 10ms verringern

    Danke schonmal für die Antworten, ich bin noch recht neu im SPS-Geschäft, das schonmal vorweg... Also Problem: Es handelt sich um ein schnell laufendes Förderband für kleine Dosen. Die Dosen flitzen unter drei Düsen her. Die Düsen Spritzen eine Beschichtung in die Dosen. Ein Schalter soll...
  3. U

    Step 7 SPS S7 Timer AWL 10ms verringern

    Hallo liebe SPS-Freunde, ich habe folgendes Problem: Der Timer einer S7-400 kann in AWL-Sprache nur auf minimal 10ms gesetzt werden. Meine SPS arbeitet mit einer Zykluszeit von 3ms. Gibt es einen Trick wie ich diesen Timer auf 3-4ms herunter bekomme? Ich habe nämlich eine Reihenfolge von...
Zurück