Aktueller Inhalt von upupa_epops

  1. U

    Beckhoff KL6031 Volkszähler eHZ auslesen

    Juchu! Es funktioniert. Der Fehler lag ganz, ganz vorne: Der IR Lesekopf gibt TTL aus und ich musste nur einen Pegelwandler von TTL nach RS232 zwischenschalten. Die Interpretation des SML- Protokolls war dann reine Fleißarbeit.
  2. U

    Beckhoff KL6031 Volkszähler eHZ auslesen

    Hallo Oberschefe! Vielen Dank für dein Feedback! Zur Klemme: Ich denke, die Konfiguration ist korrekt (Siehe Anhang). Es werden mir zyklisch Werte angezeigt. Und tatsächlich: Die Sache mit dem Suffix ist verzwickt. Im Array würde ich jetzt jede Menge Werte erwarten. Allerdings sind nur die...
  3. U

    Beckhoff KL6031 Volkszähler eHZ auslesen

    Hallo zusammen! Ich durchstöbere seit geraumer Zeit dieses Forum im Speziellen und das Internet im Allgemeinen. Beiträge gab es bereits einige, aber eine Lösung habe ich jedoch nicht gefunden ... . Gerne möchte ich einen Smartmeter mittels IR Lesekopf auslesen. Meine Hardware besteht aus einer...