Aktueller Inhalt von Username2.1

  1. U

    Leistungsmessklemme 750-495

    Hallo zusammen, Ich habe einen PFC100 an dem hängt eine Leistungsmessklemme dran, die 750-495. Mit dem Funktionsblock FbAC_Compact_495 erhalte ich auch die entsprechenden Werte. Mein Problem ist nun das die Klemme ca. alle 200ms einen Wert zurück gibt. Ich habe bei tCycleTime:= TIME#0S50MS...
  2. U

    UTC Zeitstempel

    Hallo zusammen, ich würde gerne die UTC Zeit auslesen. Ich hab zwar einen Weg gefunden allerdings bin ich nicht ganz zufrieden. Wie ich vorgegangen bin: Ich habe über die Konsole den Befehl: date 060814302018 benutzt. (06.08.2018 14:30:00) Und danach hwclock --systohc um die Daten auch nach...
  3. U

    Wago SPS Variablen Extern auslesen

    Hab es von Kollegen gehört die auf einer EDV Schule gingen gehört. Abfrage sollte alle 50 ms ca. sein, je schneller desto besser. :D Wie schnell könnte man denn abfragen mit Python?
  4. U

    Wago SPS Variablen Extern auslesen

    Hi, vielen Dank für die ausführliche Antwort. :) Hab mich in den letzten Tage darüber schlau gemacht und möchte nun nach einer alternativ Lösung fragen, warum das? Nun die Performance mit den OPC UA leidet zu stark darunter angeblich (Hab erfahren das man den alle paar Sekunden nur abfragen...
  5. U

    Wago SPS Variablen Extern auslesen

    Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Antworten. :) Ich hab nun ein PFC 100 mit der Runtime V3 wenn es mich nicht täuscht und habe auch die Python Version 2.7.9 installiert. Eine höhere fand ich nicht. In der zwischen Zeit hab ich auch noch ein wenig Google benutzt und bin auf das...
  6. U

    Wago Passwörter

    Hallo zusammen, vielen Dank für die schnellen Antworten. @ccroe Ich hab die Version schon lange oben auf meiner Wago SPS. Habe schon nach ipk Versionen gesucht leider nichts gefunden deswegen frage ich hier nach ob jemand was weiß. :D Naja dann mal sehn wie ich das noch mach. Trotzdem vielen...
  7. U

    Wago Passwörter

    Hallo zusammen, :) mir ist klar das die Werkseinstellung von admin, user, guest etc. was noch so gibt das Passwort Wago ist. Ich habe eine Wago SPS PFC 100 und bin gerade dabei Python zu installieren. Dank GitHub hab ich momentan schon eine Version 2.7.9 oben allerdings möchte ich gerne 3.6...
  8. U

    Wago SPS Variablen Extern auslesen

    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider nicht das wonach ich gesucht habe da man für diesen OPC-UA Server eine Lizenz benötigt. Ich wollte das alles ohne weitere Server und Lizenzen machen. Ansonsten könnt ich mir auch eine SPS gleich mit der Azure Lizenz zulegen die das für mich viel...
  9. U

    Wago SPS Variablen Extern auslesen

    Hallo zusammen, ich wollte fragen ob es eine "Schnittstelle" gibt bei e!cockpit bzw. bei der Wago SPS womit man bei einen selbstgeschriebenden Programm die Variablen auslesen kann und weiter verarbeiten kann. Bei Beckhoff gibt es einen Nachrichtenkanal mit ADS und eine dazugehörige Bibliothek...
  10. U

    TwinCAT3 Fehler: 0x E4DD 0112 = Sitzungshandle ungültig

    Hallo zusammen, Ich hab eine CX9020 Steuerung und möchte damit auf meinen OPC UA Server verbinden und Daten zuerst nur mal lesen. Die Verbindung baut er mir schon mal auf. Allerdings kommt es bei den FB ( UA_GetNamespaceIndex )zu dem Error: 0x E4DD 0112 UAC_E_INVALIDHDL Sitzungshandle...
  11. U

    TwinCAT 3 Laufzeit des Programms ermitteln.

    Hallo zusammen, :D ich bin komplett neu in dem Bereich unterwegs und habe erst vor kurzen verstanden was Variablen, Typen, Strukturen, Instanzen etc. sind. (Ob das realistisch ist oder nicht sei mal dahin gestellt geht nur um das Üben) Aufgabenbeschreibung: Immer wenn am Eingang (I1 z.B.) ein...
Zurück
Oben