Aktueller Inhalt von VerzweifelterStudent

  1. V

    Step 7 SMC Profibus Gateway mit SMC Controller

    Hallo Ewenz, ich sitze gerade vor genau dem selben Problem... Egal was ich in der Beobachtungstabelle von Tia steuern will, der Controller macht nix. Wie hast du das Problem gelöst? Gruß ein verzweifelter Student
  2. V

    FT1A-C14SA-B Modbus

    Meiner Meinung nach, sendet die SPS falsche Daten. Er soll das Holding-Register von Station 1 lesen. Was aber geschickt wird (Auf Bild zu sehen) ist, dass er Station 0 versucht zu erreichen mit dem Funktionscode 02 statt 03.... Mehr einstellen, wie auf den Bildern, kann ich aber nicht in...
  3. V

    FT1A-C14SA-B Modbus

    Weil es bei mir nicht funktionieren will... Das einzige was ich bekomme ist ein Host Communication err Error Station No.01h, obwohl ich den FU richtig eingestellt habe und das Kabel mit dem Port der SPS richtig verbunden habe. In dem Handbuch steht nicht, dass es über Ethernet geht, sondern...
  4. V

    FT1A-C14SA-B Modbus

    Hallo an alle, Ist es möglich mit einer IDEC FT1A-C14SA-B über den Port RS485 mit einem FU der auch Modbus RTU kann zu kommunizieren oder ist der Port an der SPS nur dafür da, um mit einer anderen SPS zu reden?
  5. V

    Mitsubishi FR-D720S-070SC-EC und PC-Verbindung

    Hab den Fehler gefunden. Es handelte sich um eine richtige Serielle Schnittstelle. Die Lösung: Kabel war kaputt.... Mit dem neuen Kabel findet er den FU in Sekunden.
  6. V

    Mitsubishi FR-D720S-070SC-EC und PC-Verbindung

    Hallo an alle, ich habe folgendes Problem und ich hoffe einer kann mir dabei helfen. Als Frequenzumrichter habe ich einen FR-D720S-070SC-EC und das dazugehörige Kabel für den Anschluss an einen PC über die serielle Schnittstelle. Wenn ich nun die Parameter alle eingestellt habe und versuche über...