Aktueller Inhalt von Vex

  1. V

    Sistema bei Baugleichen Gruppen

    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Das System wie eine Montagelinie zu betrachten, bei der die Fahrzeuge fest definierte Bauplätze anfahren. So gesehen fahren diese immer im Kreis. Die Fahrzeuge selbst handhaben den Fall, durch mehrere Sicherheitseinrichtungen, wie Abstände zu anderen...
  2. V

    Sistema bei Baugleichen Gruppen

    Hallo liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem schnell helfen. Da mein Kollege der idR. zuständig für Sistema ist ausgefallen ist, dachte sich mein Chef gestern zum Feierabend, dass ich heute ja noch mal eben ne Sistema erstellen kann "Ist ja nicht so schwer". Da ich bisher...
  3. V

    TIA S7-1512SP-F Probleme Anbindung an SEW MFE52B

    Hat auch nicht funktioniert. Bin jetzt dabei alles neu anzulegen. Vielen Dank für deine Hilfe
  4. V

    TIA S7-1512SP-F Probleme Anbindung an SEW MFE52B

    Also weder Formatieren der Speicherkarte noch das zurücksetzten auf Werkseinstellungen hat geholfen. Der Priorisierte Hochlauf ist bei keinem aktiviert. Wird wohl darauf hinauslaufen die HW-Konfig neu zu machen. Bleibt wohl nichts anderes übrig
  5. V

    TIA S7-1512SP-F Probleme Anbindung an SEW MFE52B

    Ja das mit dem Archivieren und Dearchivieren habe ich versucht, leider erfolgslos.
  6. V

    TIA S7-1512SP-F Probleme Anbindung an SEW MFE52B

    Also in einem ganz neuen Projekt mit nur einem Motor hat es geklappt. Hab einen grünen Hacken unter dezentrale Peripherien. Die Frage bleibt allerdings wo das Problem liegt. es Wäre ziemlich viel aufwand alles neu zu projektieren und im Programm wieder einzupflegen. Das steht im Diagnosepuffer...
  7. V

    TIA S7-1512SP-F Probleme Anbindung an SEW MFE52B

    Jap, eben nochmals, aber bei allen Teilnehmern ist der Hacken nicht drin
  8. V

    TIA S7-1512SP-F Probleme Anbindung an SEW MFE52B

    Also die Hacken für Optionales IO-Device sind nicht gesetzt. Hardware und Software habe ich nochmal komplett neu übersetzt und geladen. Leider hat dies das Problem nicht behoben.
  9. V

    TIA S7-1512SP-F Probleme Anbindung an SEW MFE52B

    Hallo Liebe Community, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich sitze zur Zeit auf einer IBN bei der ich 17 dezentrale Umrichter von SEW habe, welche über die Feldbusschnittstelle MFE52b angesteuert werden. Folgendes Problem hat sich nun ergeben. Nachdem ich alle Gerätenamen und IP Adressen...
  10. V

    TIA Ag_Send/Recv Daten nicht korrekt übertragen

    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Im Anhang sie die Screenshots der jeweiligen Programme. Reicht es um die Kommunikation neu aufzubauen, den CP von Run auf Stop zu setzen oder muss ich die Verbindung neu Konfigurieren und laden?
  11. V

    TIA Ag_Send/Recv Daten nicht korrekt übertragen

    Hallo Liebe Community, vielleicht könnt ihr mir bei meinem kleinen Problem mit Ag_Send und Receiv weiterhelfen. Genutztes Material: 2x s7-314c-2dp 2x Cp 343-1 Folgendes Problem tritt auf: Ich möchte Daten von CPU 1 zu 2 und wieder zurück schicken, natürlich über die CPs. Dafür habe ich die...
  12. V

    TIA G120X mit Sina_Speed ansteuern

    Wenn ich das also Richtig verstehe muss ich die Sende und Empfangsdaten in ein DB schreiben. Anschließend Rufe ich den PNIO_Send auf dort gebe ich als Anfangsadresse 256 an und weise ihm den Sende-DB zu. mit der maximalen Anzahl von 12 Sende Byte. In der HW Konfig darf ich also keine Lücke...
  13. V

    TIA G120X mit Sina_Speed ansteuern

    Das ist eine ernüchternde Antwort. Prinzipiell funktioniert aber die Ansteuerung der G120X über den CP oder ist das auch schon ein Problem?
  14. V

    TIA G120X mit Sina_Speed ansteuern

    Hallo liebe Communitiy, ich stehe zur Zeit vor einem Problem und zwar sieht die Ausgangssituation wie folgt aus. Ich muss einen Siemens G120X mit Hilfe einer S7-314C-2DP ansteuern. Kundenseitig war die Anforderung du Ansteuerung über Profinet zu realisieren. Dafür wurde ein CP343-1 gekauft...
  15. V

    TIA Problem I-Slave Kommunikation S7 1500 mit S7-300/400

    Vielen Dank für die schnelle Antwort. Gestern habe ich noch rausgefunden, das die Kommunikation mithilfe der Bausteine zum Schreiben und lesen der Daten aus einem DP Slave, funktioniert. Der Hinweis mit dem Prozessabbild war Gold wert. Nachdem ich den Bereich auf 120 gestellt habe, hat alles...