Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Also mit bis jetzt wäre es: (immer gleicher PC)
SPS -> MQTT -> PC -> VISU
-> SQL -> PC -> Datenabfrage
Die Idee wäre:
SPS -> SQL -> PC -> VISU/Datenabfrage
Wäre die VISU in dieser Version träge?
Sehr guter Punkt. Die eigentliche Aufgabe für den SQL Server ist es nicht etwas zu visualisieren, nur um Informationen auszutauschen. Die Frage war kann ich die zu visualiesierenden Daten gleich mit auf den SQL server ziehen damit ich nicht 2 sachen hab?
Danke für all die guten Antworten. OPCUA würde auf jeden Fall rausfallen da 100ms zu langsam sind. TCP bzw. UDP würde auch gehen, die Frage ist wie gesagt wie stabil es dann wird wenn ich es selber mache. MQTT ist der derzeitige Favorit. Ich hab auch gesehen, dass eine weitere Aufgabe in der...
Hallo zusammen,
ich arbeite derzeit an der Etablierung einer Kommunikationsverbindung zwischen einem PC und einer Siemens SPS (1500). Mein Ziel ist es, bestimmte Daten innerhalb eines Structs zu lesen und zu schreiben und diese Daten anschließend in C# in Visual Studio grafisch darzustellen...