Aktueller Inhalt von volker

  1. volker

    TIA WinCC RT Advanced V16 unter WinCC RT Advanced V17 laufen lassen

    warum probierst du nicht einfach mal ob die v16 auf 24h2 läuft. bei mir läuft tia15.1 auf 24h2 (w11 prof)
  2. volker

    TIA Daten-Logging über 7 Tage

    da du hmi schreibst gehe ich davon aus, das du ein hmi hast. was für eins? windows oder wince? aber grundsätzlich. erst mal einen teil in der sps loggen in db1. nach z.b 100 datensätzen db1 nach db db2 kopieren. db1 leeren. im hmi db2 per rezept lesen und daten in eine csv schreiben (abhängig...
  3. volker

    WinCC Bildschirmhelligkeit RT Advanced

    powershell funktioniert nur mit dem internen monitor zb beim laptop probier mal ControlMyMonitor von NirCMD. https://www.nirsoft.net/utils/control_my_monitor.html hab ich gerade getestet ControlMyMonitor.exe /SetValue "Primary" 10 50 wobei primary der moitorname ist
  4. volker

    ProTool 1.0 bzw 2.0

    das wäre illegal da die v1.0 (soweit ich weiss) eine direkte lizenz beinhaltet welche auch für updates weiterverwendet werden kann
  5. volker

    WinCC Unified WriteLine - Real Wert "runden"

    genau. deswegen wird ja auch zuerst der realwert multipliziert, dann die nachkommastellen abgeschnitten und dann durch 100 geteilt was dann 2 nachkommastellen erzeugt sowas gibt es in vbsript nicht. wenn das n der steuerung gemacht würde sehe das evtl anders aus Hier ein Beispiel aus einem...
  6. volker

    WinCC Unified WriteLine - Real Wert "runden"

    das was ich im post 2 geschrieben habe funktioniert definitiv. ich nutze das mehrfach
  7. volker

    WinCC Unified WriteLine - Real Wert "runden"

    z.b. so meinwert = int(meinwert x 100) / 100 '2 nachkommastellen
  8. volker

    TIA Pv Überschussladung mit ABB Terra AC Wallbox/ mb client Fehler 8383

    klick den mb_client an und dann drück mal f1. dann bekommst du die hilfe zum dem baustein mehr kann ich dazu nicht sagen. hab modbus bisher nie verwendet
  9. volker

    TIA S7-300 String versenden

    schau auch mal hier http://lischis-home.selfhost.eu/files/SPS/S7/dirindex.php Char_to_String_V2.1_s7_v5.x.scl.zip string_to_char_v2.1_s7_v5.x.scl.zip
  10. volker

    Step 7 S7 317 BlockMove Daten verschoben / unvollständig

    Alles gut. :) Ich hatte das in #7 erwähnt.
  11. volker

    Step 7 S7 317 BlockMove Daten verschoben / unvollständig

    genau das gleiche habe ich doch schon in post #2 geschrieben
  12. volker

    Step 7 S7 317 BlockMove Daten verschoben / unvollständig

    schau noch mal in meinen ersten post. hab noch was dabei geschrieben. @PN/DP daten verschieben sich. hat er ja geschrieben. logisch da er die initialisierungsbytes nicht berücksichtigt
  13. volker

    Step 7 S7 317 BlockMove Daten verschoben / unvollständig

    hatte ich im titel übersehen
  14. volker

    Step 7 S7 317 BlockMove Daten verschoben / unvollständig

    ein string[30] hat die länge von 32 byte. byte0 = max länge des strings byte1 = tatsächliche länge des strings byte 2 bis x = die zeichen welche steuerung? wenn1500/1200 gibt es einen fertigen baustein um ein array of char in einen string zu wandeln wenn 300/400 schau mal hier...
  15. volker

    TIA TIA 15.1 und W11 24H2 funkionsfähig?

    Nachdem ich das Update vor dem Neustar geblockt habe (siehe #3) wurde das 24H2 beim Neustart nicht installiert. Wenn ich das bei MS richtig gelesen habe läuft der Updateservice für 23H2 bis 11.2025 Und dann schau ich mal weiter.
Zurück