    Dynamische Structs? S7

    wäre eine Möglichkeit DBs im Arbeitsspeicher zu erzeugen? (SFC 22) Dann müsste ich die entstandenen Array of Bytes mit einer AT-Sicht zu nem Struct umdeklarieren können oder?
  2. V

    Dynamische Structs? S7

    jo stimmt, leider kann es sein dass nur 5 oder auch gleich 220 bytes zurückkommen
  3. V

    Dynamische Structs? S7

    Hallo zusammen, ich benutze in meinem Gesamt-FB den Aufruf eines Auslese-FBs. Dieser nutzt einen SFC (51) um verschiedene Daten aus der HW-Konfiguration zu ermitteln. Als Rückgabewerte werden verschiedene structs (zb 2 words, dann 1 DoT, dann ein array von 5 bytes) geliefert. Ich möchte...
  4. V

    Posmo A: Ändern der Zielposition während Verfahren

    Als Lösungsmöglichkeit könnten wir 2 Programme programmieren, die jeweils in 3 Sätze gegliedert sind (anfahren,fahren,abbremsen). Diese Lösung war jedoch für eine Rundachse konzipiert und hat zB nach einer Umdrehung der Achse den nächsten Satz eingewechselt. Gibt es für den Posmo A keine andere...
  5. V

    Posmo A: Ändern der Zielposition während Verfahren

    Guten Abend, mein Team und ich beißen uns seit einer Woche die Zähne an der Frage aus, wie wir unser Problem lösen. Wir lassen ein Objekt absolut auf einer Linear-Achse verfahren. Es gib 4 Stationen: 1->2->3->4. Zum Zeitpunkt an dem das angetriebene Objekt Station 1 verlässt und wir es zB zu 3...