Aktueller Inhalt von W1cKed

  1. W

    Lenze Engineer HighLevel 2.10 Parameter beschreiben

    Lösung Ich habe eine Lösung für das Problem. Naja wie irgendwie nicht anders zu erwarten war der Datentyp der falsche.^^ Entgegen alter Dokumentation kein DoubleWord und entgegen des Lenze Supports kein DoubleInt sondern ein Int. -->nData Eingang des Bausteins mit Int Wert füttern -->dwDataTyp...
  2. W

    Lenze Engineer HighLevel 2.10 Parameter beschreiben

    Hallo, ich habe ein Problem mit dem L_DevParWriteFix1 Baustein. Ich möchte einen Parameter an einer bestimmten Codestelle verändern können. Klappt aber nicht so einfach. Am dnState Ausgang bekomme ich einen Fehlercode angezeigt + bError (True) Fehlercode ist 2129920d --> 1000001000000000000000b...
Zurück
Oben