Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Hallo Oest,
ich denke bei Ihrem vorhaben wird die Bibliothek WagoAppFileDir das gewünschte Ergebnis liefern können.
In dieser Bibliothek befindet sich ein Funktionsbaustein mit dem Namen FbCheckDirectoryExists.
Unter folgendem Pfad können Sie den Funktionsbaustein finden:
/20_Program...
Hallo Techniker1993,
führen Sie die folgenden Schritte durch um eine von Ihnen gewählte IP Adresse über Ethernet zu vergeben:
1.) Schiebeschalter des PFC in Stop.
2.) Die RST Taste (kleiner Punkt neben der SYS LED) für 8sec drücken, bis die LED Orange blinkt. Nun hat der PFC die temporäre IP...