Aktueller Inhalt von .:WAGO::015652:.

  1. .:WAGO::015652:.

    IEC 60870-5-104 Protokoll, Steuerungen

    Hallo Martin, Hallo Community, folgende Controller mit Telecontrol-Funktion bieten wir zum jetzigen Zeitpunkt an: Die Generationen unterscheiden sich hauptsächlich in der Speicherkapazität und CPU-Leistung. Normale Generation: 750-872 => normaler Standard-Telecontrol-Controller Neuere...
  2. .:WAGO::015652:.

    Sonnenwinkel - FbWB_CalculateSunPosition

    Hallo zusammen, zunächst Danke an wolfi für dein Lob und gerne füge ich noch einen möglichen Lösungsansatz bei: Um an die UTC-Time für den Baustein FbWB_CalculateSunPosition zu kommen, müsst Ihr mit EthernetSettings den Controller auf UTC stellen und im Programm die Zeit mit der Funktion...
  3. .:WAGO::015652:.

    BACnet: Strukturierte Variablen dem BACnet zur Verfügung stellen

    Hallo Michael, wie der User "egal" schon schrieb, funktioniert die Übergabe einer Struktur zu BACnet nicht direkt. Du kannst aber die einzelnen Variablen deiner Struktur über BACnet-Objekte übertragen. Zu deinem Fall möchte ich 2 Beispiele nennen: Deklaration eines BACnet-Objektes im...
  4. .:WAGO::015652:.

    CoDeSys Wago Uhrzeit auslesen und eingeben

    Hallo annD, zunächst kann ich Dir mitteilen, dass Du für den FbSunset (Sonnenstandsberechnung) aus der Gebäude_allgemein.lib nur noch den Eingang dtUTC_Time belegen musst, der Eingang dtActualTime brauchst Du seit neuestem nicht mehr belegen. Wie Du schon richtig geschrieben hast, kannst Du z.B...