Aktueller Inhalt von Walodia

  1. W

    PCWORX Express: Reihenfolge von Anschlüssen an Funktionsbausteinen beeinflussen

    Das mit der Variablenliste ist schon richtig. Dann machste einfach mal "make" und dann Rechtsklick auf deinen Baustein und auf "update..." klicken. Wenn sich die reihenfolge dann immernoch nicht geändert hat dann einfach den Baustein löschen, die Variablen bleiben ja stehen. Und den Baustein neu...
  2. W

    Vipa 313-5bf03

    Wie gesagt es handelt sich um eine Fremdanlage und Siemens bzw. VIPA benutzen wir nicht. Dazu kommt das die Anlage in unserem Zweitwerk steht, und ich da nicht auf die schnelle hin kann. Der gute Mann der den Fehler behoben hatte gab mir die Information, das der Hersteller der Anlage anhand der...
  3. W

    Vipa 313-5bf03

    Bei der Anlage handelt es sich um eine "Fremdanlage". Deswegen kann ich nicht sagen was der Hersteller da getrieben hat. Wie geschrieben "war" die Karte defekt, ersatz wurde beim Hersteller bestellt und ist bereits eingebaut und die Anlage läuft wieder. Damit wir in so einem Fall die...
  4. W

    Vipa 313-5bf03

    Hallo Forum, ich habe ein Frage bezüglich einer Steuerung "VIPA 313-5BF03". Uns ist neulich die SD-Karte abgeraucht, und Ersatz war ziemlich teuer geschweige von der Ausfallzeit der Anlage. Nun meine Frage: Kann man die Karte einfach Kopieren? Oder benötigt man dafür den SIMATIC Manager? Mir...
Zurück