Hallo.
Danke erstmal für die Antworten.
Ja es ist ein Rührwerk installiert das während des gesamten Maischprozesses läuft.
Die Temperatur soll mit einer Toleranz von +/- 2 Grad gehalten werden.
Der IstWert wird sehr träge reagieren da immer mindestens einige hundert Liter Wasser im Kessel...
Hallo,
ich bin gerade dabei eine Temperaturregelung für einen Wasserkessel zu programmieren. (Maischen in einem Braukessel)
Ich habe als Eingangssignal die Temperatur als Analogwert.
Als Ausgang um die Temperatur zu regeln gibt es allerdings nur ein Ventil, das je nach Stellung heißes Wasser...