Aktueller Inhalt von Watchman

  1. W

    Modbus TCP Kommunikation über variable Ports

    Ich muss einfach nur den Port des jeweiligen Slaves einstellbar machen, ob über die Visu oder einen anderen Weg. Welchen Baustein muss ich dafür verwenden? Über den Konfigurator funktioniert es so nicht. Es ist keine Option, jedes mal das Programm neu zu laden.
  2. W

    Modbus TCP Kommunikation über variable Ports

    Normalerweise wird der erste Slave (BHKW) mit dem Port 502 angesprochen. Soweit funktioniert auch alles. Werden für den Kunden aber mehrere BHKW ausgeliefert, so können diese mit den Ports 1502, 2502 und 3502 einzeln angesprochen werden. Nun wird an unserem Teststand jedes BHKW einzeln getestet...
  3. W

    Modbus TCP Kommunikation über variable Ports

    Ein "Moin" in die Runde. Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem. Ich nutzen eine PFC200 als Master mit mehreren Slaves (Sensoren, und Aktoren). Die Slaves werden mit einer festen IP Adresse angesprochen. Allerdings sind diese teilweise mit unterschiedlichen Ports ansprechbar...