Aktueller Inhalt von Waterkant

  1. W

    WinCC Flex Windows CE 6.0 Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt

    So wie ich das verstanden habe werden gar keine Panels mehr hochgerüstet so eine Frage in diese Richtung stellte ich auch ob man sich darauf jedoch verlassen kann das ist dann wiederum eine ganz andere Frage
  2. W

    WinCC Flex Windows CE 6.0 Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt

    Auszug aus der Mail vom Kundesupport. 3. Der Stand vom WinCE 6.0 auf dem Panel ist „eingefroren“. D. h. man hat bei der Lieferfreigabe z. B. der Comfort Panels den damals fertig getesteten und konfigurierten Stand vom WinCE 6.0 festgelegt und nutzt bis jetzt noch weiter. Den Microsoft Support...
  3. W

    WinCC Flex Windows CE 6.0 Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt

    So nach einem längeren gespräch mit siemens, kann ich für mich sicher gehen Das z.B. das TP700 die nächsten jahre so weiter zu kaufen ist. Das ist ja erst einmal die wichtigste Kernaussage. In dem Gespräch drifteten wir in Richtung Unified ab, wohl tolle Geräte. Aber 3 Panel's mit je ca 60...
  4. W

    WinCC Flex Windows CE 6.0 Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt

    naja ie sicherheit macht mir da weniger sorgen. Der kunde ist da sehr gut aufgestellt. Es ist ja so das bei siemens die produkte mit ihrem lebenszyklus schnell am ende sind wenn z.B. der zulieferer sein Produkt streicht, in diesem Fall da BS. Das ganze muss dann schon mit einer soliden 5 bis...
  5. W

    WinCC Flex Windows CE 6.0 Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt

    gibt es eigentlich irgendwo eine übersichtliche liste oder filter möglichkeit hinsichtlich WinCE 8.0 ??
  6. W

    WinCC Flex Windows CE 6.0 Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt

    Das problem (unified vs comfort) habe der siemens Verkaufabteilung mal auf den Tisch gelegt. Rückmeldung -> null Das Windows Embedded hoch gerüstet wird ist ja mal eine gute Info. Vielen Dank. gebe ich den ball für das tp700 mal auch an die Jungs. ;) /offtopic Und ganz ehrlich das B...Bingo...
  7. W

    WinCC Flex Windows CE 6.0 Microsoft-Support inklusive Sicherheitsupdates eingestellt

    Hallo, Ich habe die Aufgabe eine Bestehende Anlage umzurüsten, verbaut sind dort einige Panels vom Typ TP 170B Mono 6" <- seit 2008 gestrichen. Kein Problem nachfolge Produkt TP177B <- auch gestrichen. Dafür das Nachfolgeprodukt TP700 Comfort. Bei Siemens im Online Support Steht aber...
  8. W

    AWL-Fehlerhaft ??

    und Ja Danke für den Hinweis mit den merkern Hatte ich beim überfliegen der Handbücher auch schon mal was von gelesen.
  9. W

    AWL-Fehlerhaft ??

    Nein Sie kann nur SCL/Kop/Fup -> wichtig ist bei mir das wenn die originale software mit ner S5 Programiersoftware in AWL Schreibe sie dann nach FUP/Kop wandle <- Das muss erst mal funktionieren und das geht sobald der code sauber ist. Dann kann ich das Fup/Kop Programm in Tia für z.B. die...
  10. W

    AWL-Fehlerhaft ??

    der Vollständigkeit halber Hier dann die entsprechung im Tia Portal OriginalCode Übersetzung Entsprechnung im Tia Portal von Kop nach AWL Code Stack VKE 0 1 2 3 4 x ( x U %E2.3 ! 336 L I2.3 x ! 336 L I2.3...
  11. W

    AWL-Fehlerhaft ??

    Danke Harald , das war für mich die Antwort! Das dort der Stack über mehr als eine Bitstelle "hoch" bzw "Runter" geschoben wird ! Ich alle Dokumentationen Die es von KM Je gegeben hat, jedoch diese Stack Information habe nirgens Gefunden. Zu deiner Frage, ich bin Programmierer / Entwickler und...
  12. W

    AWL-Fehlerhaft ??

    Das hatte ich schon vermutet da das in die zeit der ersten "plc" also eher eine programierbare binärschaltung entspricht. Das würde für mich die operatoren erklären jedoch fängt dieses netzwerk mit 3 aufeinander folgenden Ladebefehlen an. Bis zu dem zweiten ladebefehl würde alles passen was...
  13. W

    AWL-Fehlerhaft ??

    Hallo an alle, ich bin gerade dabei eine alte PS4-111-DR1 von Klöckner Möller zu ersetzen vermutlich ist diese auch schon ein ersatzteil. Ich habe Jahrelange erfahrung mit PLC von S5 über classic Bis hin zu den aktuellsten und manch andere derivate. Ich verstehe nur leider nicht den Folgenden...