Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
So habe ich es auch gemacht.
Ich brauche nur 4 Relais. Frost benötige ich nicht.
Ausgänge des eltako Relais jeweils auf A1 und A2 auf Null.
Die Kontrollleuchte brennt auch, wenn das eltako Relais schaltet, aber es kommt auf der anderen Haushälfte keine Spannung an.
Ich habe mir jetzt 4 Koppelrelais gekauft:
PHOENIX 2903339
Folgende Anschlüsse habe ich belegt:
A1 und A2 mit 230 Volt Spulenspannung (Ausgang Relais Multisensor)
Kontakt 11 mit 230 Volt von der anderen Haushälfte
Kontakt 14 Rückleitung zur anderen Haushälfte und Eingang in die Logo des...
Danke!
Ich meinte mit meiner Frage, ob es sowas gibt, ein Koppelrelais mit 230V AC Spulenspannung.
Da meine Logo 230V Eingänge ja besitzt würde ich auch 230V am eltako Relais schalten und damit würden dann 230 V auch am Koppelrelais anliegen.
Ich wohne mit meinen Schwiegereltern in...
Danke für die ausführliche Antwort.
Berufe Haushälften gehören mir. Also es wird sowieso ein gemeinsames Netzwerk geben.
Daher wäre eine Netzwerkverbindungen kein Problem.
Das eltako Multisensor Relais arbeitet mit 24V.
Ich bräuchte dann Koppelrelais für Regen, Wind, Sonne und Dämmerung...
Hallo!
Ich habe folgende Situation und Frage an Euch:
Ich programmiere gerade meine erste Jalousiensteuerung in der Logo 8.
Alles funktioniert soweit. Jetzt möchte ich die Sensoren anschließen.
Da es sich um eine Logo 230v handelt, möchte ich die Sensoren über ein vorgeschaltetes Relais...