Aktueller Inhalt von Whibloc

  1. W

    Suche Alternative zu TP 177A

    Hallo godi, es gibt von VIPA TouchPanels, ich weis aber nicht genau was die kosten. Die Panels kann man über Profibus oder MPI anschliessen. Man brauch aber so viel ich weis eine seperate Software. MfG Whibloc
  2. W

    Passworteingabe TP170

    Hallo Klaus, ich hatte das gleiche Problem wie Du, hab aber auf der Siemenshomepage zwei gute Beiträge gefunden. Schau sie Dir mal an, mir haben sie geholfen. Beitrags ID : 2855040 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/2855040 Beitrags ID : 5127042...
  3. W

    Kommunikation zwischen OP7 und s7 314

    Du kannst in Protool Variablen deklarieren, die auf einen Bereich in der S7 verweisen, egal ob E,A,M,DB. Mit den Variablen kannst Du dann in Protool arbeiten. Variablen können BOOL,WORD,DWORD,usw sein. Du kannst dann mit einer Funktionstaste, über eine Variable, ein Bit in der Steureung...
  4. W

    Problem mit Grafik in ProTool/Pro

    Danke, hatte leider auch das Problem. Funktioniert jetzt aber. Auf so ne Lösung kommt doch keiner. MfG Stefan
  5. W

    Gibt es eine Übersicht über alle Befehle (auch SFC´s) ?

    Referenz in Step7 Tagchen, in der Step7 Hilfe gibts ne recht gute übersicht über alle AWL Befehle, FC, OB und SFC/SFB. STEP7 => Hilfe => Hilfethemen... => Registerkarte "Inhalt" => Aufruf von Referenzhilfen => Sprachbeschreibungen Unter AWL kann man sich die Befehle sortiert nach deutsch...
  6. W

    FIFO Puffer mit 32Bit

    Ich habe meinen Puffer in einem FB geschrieben und er hat eine Feste grösse von 20 Einträgen. Einen Zähler benütze ich um die Einleseimpulse zu zählen und damit festzulegen auf welchen Speicherplatz ich den Wert eintrage. Das Auslesen wird auch über einen Zähler gesteuert, mit dem ich mir merke...
Zurück