Aktueller Inhalt von whsbremen

  1. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    Ja das werde ich gleich machen und mit nem aus taster alle variablen auf 0 setzen ..das wird wohl der weg sein ^^
  2. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    Sorry erst seit 1 Monat in der Siemens SPS geschichte drinne..dann hab ich das mit dem DB wohl auch falsch..habe hier die variablennamen erstellt und danach in der PLC und HMI Variablentabelle
  3. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    hmm ok ich guck mal und versuche das Überlappen der Adressen ausfindig zu machen. Habe die Variablen übrigens alle in einem DB definiert.
  4. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    so hier sieht man den unterschied glaub ich gut
  5. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    ja das Programm kann man ist zu gross man kann die 0 nicht sehen. Das MW12 auf 0 wieder geht ist so gewollt da das Programm nicht bei den Merkern stehen bleibt und keine Fehler anzeigt.. Das Problem ist das einige dieser Variablen nicht auf 0 zurücksetzen obwohl keine 1 mehr am Baustein...
  6. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    könnte die merker wohl auch weglassen ...das wusst ich am anfang jedoch nicht
  7. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    bei dem ersten Bild wird die Variable zurückgesetzt, bei dem zweiten nicht..man sieht jedoch kein unterschied^^
  8. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    Ich schreibe mit dem Move Baustein eine zahl in eine Variable, diese ist mit dem E/A Feld verknüpft und gibt einen bestimmten Text aus bei verschiedenen Fehlern, das klappt auch aber die Zahl setzt sich nicht zurück obwohl der Merker der vor dem Move Baustein geschaltet ist 0 ist. Bei ein paar...
  9. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    Das Programm läuft mittlerweile ganz gut ( soll ein Automatischer Kabelprüfer werden der alle möglichen Fehler wie : Kurzschluss ,Ader nicht Angeklemmt und Ader mit einer anderen Vertauscht anzeigen soll) 5 meiner Variablen MW30,MW32....MW40 setzen sich aber nicht zurück obwohl keine 1 mehr...
  10. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    wow ihr seid echt schnell ^^ und dankeschön ..darauf wär ich nich gekommen ;)
  11. W

    Step 7 S7 FUP Variablen zeigen falsch an

    Ich vergebe mit Hilfe von Merkern und dem Move Baustein Werte an eine bestimmte Variable( zb MW1) die Werte stimmen bei der ersten Variable, sobald ich aber zb MW2 erstelle werden die Werte reingeschrieben jedoch stimmen sie in der Beobachtungstabelle nicht(stimmen Nur bei der ersten...
  12. W

    TIA FUP : zeichenkette erstellen und in einem E/A Feld auf dem TP1500 anzeigen lassen ?

    Viel dank schonmal Jesper :) habe jetzt eine Liste erstellt für die erste Ader. Es gibt 20 mögliche Zustände( 20 merker nur 1 kann kommen) Wie stellst du dir denn das Hochzählen der Variablen vor ? sollte jeder merker eine Variable haben? mfg
  13. W

    TIA FUP : zeichenkette erstellen und in einem E/A Feld auf dem TP1500 anzeigen lassen ?

    Guten Tag, Ich habe ein Problem mit der Visualisierung von Merkern. Ich habe ein Programm geschrieben dass 35-Polige Stecker durchprüft und folgendes anzeigt: -ist die Ader die aus dem anderen Ende des Kabels kommt korrekt verschaltet ? -Liegt ein leiterschluss/Kurzschluss vor ? - ist die...
Zurück
Oben