Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wie im eingefügten Bild ersichtlich hat die Bausteinschnittstelle des "FbComOsi1Kanal" keine Parameter.
Vermutlich wird es nicht ohne grösseren Umbau zu lösen sein.
Meine Idee:
Ein weitern FB erstellen in dem ich ein Array von Typ "FbComOsi1Kanal" erstelle.
Dem neuen FB kann ich dann, den...
Die Baustein Eigenschaften des "FbComControll" sind wie Du oben beschrieben hast eingestellt
Die Option "Parameterversorgung über Register" ist aktiviert
Die Option "Optimierter Bausteinzugriff" ist deaktiviert
so verweigert TIA den Aufruf der Bibliotheks-Bausteine TCON, TRCV und TSEND
Guten Tag
Ich muss ein Projekt aus S7-300/400 in S7-1500 Konvertieren, und habe folgendes Problem.
Bibliotheks-Bausteine wie TCON, TRCV und TSEND können nicht in die Static Variablen eines FB integriert werden, wenn dieser über "Parameterversorgung über Register" aufgerufen wird.
Fehler...