  1. W

    S7 200: SBR (CALL) mit Parameterübergabe

    Hallo Herbert, hallo Thomass5! Besten Dank für Eure Antworten. Die Beschreibung des Programmablaufs ist richtig. Mit jedem Motorlauf wird der globale Timer zurückgesetzt. Erst wenn der letzte Antrieb eine gewisse Zeit (5sec für Testzwecke) lief, werden alle Antriebe abgeschaltet. Die...
  2. W

    S7 200: SBR (CALL) mit Parameterübergabe

    Hallo Forum! Seit einigen Stunden versuche ich, ein Unterprogramm von meinem Hauptprogramm aufzurufen, komme leider aber nicht weiter: Für meine Rollosteuerung mit einer S7 200 (214), Microwin, muß ich viele Taster abfragen und Ausgänge setzen. Der Ablauf ist für jeden Antrieb gleich, nur die...
  3. W

    Rollladensteuerung mit einer S7 214

    Hallo Knabi! Genau solch einen Einstieg habe ich gesucht. In meiner Not hätte ich es vorab diskret ohne S7 und mit Dioden realisiert... Langsam steige ich hinter das System ;-) Jetzt muß ich mich noch mit Timern beschäftigen, ein Tippbetrieb wäre eine feine Sache. Die Komfortfunktionen müssen...
  4. W

    Leistungsaufnahme einer SPS

    Hallo! Meine S7-214 mit einem Modul EM223 (16E & 16A) nimmt inkl. Linearnetzteil 24V/1,5A im laufenden Betrieb 2 Watt auf. Gemessen mit einem richtigen Wirkleistungsmessgerät, welches auch kleinen Leistungen richtig messen kann... Der Wert hat mich überrascht, das Netzteil ist super...
  5. W

    Rollladensteuerung mit einer S7 214

    Hallo! Mit einem Anfängerproblem möchte ich dieses Forum ungerne Belasten, leider bin ich aber unter Zeitdruck und komme im Moment nicht recht vorwärts. Um in unserem Haus 12 Rollläden zentral zu steuern, habe ich mir eine 214 (Stand 02) und ein Erweiterungsmodul EM223 mit je 16 Ein- und...