Kann mir wer was zu der Bemessungsstoßspannungsfestigkeit bzw. Bemessungsisolationsspannung sagen? nach ihnen werden die max. Luft bzw. Kriechstrecken festgelegt.
Aaaber wonach lege ich jetzt die Bemessungsstoßspannungsfestigkeit bzw. Bemessungsisolationsspannung fest?
ne das ist dann so ein gelb roter Drehschalter also ein Hauptschalter
Möchte das halt vom Not-Halt differenzieren. Weil es schon stimmt was safety sagt ein Not-Halt muss nicht immer unbedingt die gleich Funktion haben wie mein Hauptschalter. In diesem Fall ist das aber so. Not-Halt und...
Lösung
Also ich werde es wie folgt machen wir ihr es nicht zerflückt ;)
Ich werde einen Gelb-Roten Taster oder Schalter in der Gondel installieren. Dieser bekommt und den Handbüchern und auch direkt darüber den Hinweis Aktivieren bei Betreten der Gondel.( ist direkt am Einstieg) und den Namen...
achso abschließen damit den kein Fremder wieder aktivieren kann? Kann ich mir nach der Risikoanalyse sparen, in der Gondel sind ja nur 2 Personen die ständig Blickkontakt haben. Da müsste man schon Mordabsichten unterstellen;)
Also nach deaktivieren(herausziehen) des Nothalts. Muss zuerst das Sicherheitssystem zurückgesetzt werden(manuelle Rückstellfunktion). Und bevor dann Irgentwas anläuft muss auch erst das Betriebssystem neu gestartet werden.
Ja es geht dabei wie erwähnt um Arbeiten in der Gondel einer Windkraftanlage, die in etwa so groß ist wie ein VW t4.
Zur Anforderungrate, 2mal Wartung im Jahr plus eventuelle Reperaturen 3 mal. (ich mein den Not-Halt testen muss ich ja auch so 2mal in Jahr....)
Es gibt im Betriebssysystem...
ich weis das derNot-Halt eigentlich nicht für andere Zwecke genutz werden darf!
Aber meint ihr man bekommt das irgentwie gerechtferitig wenn man, bei sehr geringer Anforderungrate (ca. 5 mal im Jahr), im Wartungshandbuch vorschreibt, das bestimmte Arbeiten nur bei eingdrücktem Nothalt...
Moin Moin,
Ja das versteh ich alles, es bleibt trotzdem dabei das ich bei der Konstellation mit nem MTTFd von 10 einen PL d erreiche
und mit MTTFd = 229 die Berechnung nicht mehr möglich ist...
Zum Aufbau SB Drehzahlerfassung
1Kanal
Näherungssensor MTTFd = 229 (wird paralell auch im...
ganz einfach weil meiner meiner Meinung nach ein Dukoment, was sich ständig wiederholt unübersichtlich ist, aber ok ich wollt ja nur mal hören wie die Meinung dazu ist.
Moin Moin,
ich hätte nochmal eine Frage zur Darstellung in Sistema, bzw wie würdet ihr es machen?
Ich habe 6 Sicherheitsfunktionen die Unterschiedliche Auslösungen/Sensoriken haben -> alle gehen auf eine Phonnix SafetyBridge
Bei allen 6 SF macht die Safetybridge das gleiche also die...