Das Problem ist, das der Installer der V17 Images diese auch in das V17 TIA Portal installieren möchte.
Da die Advanced Runtime & Comfort Panels bei der V17 stehen geblieben sind musste Siemens sich was für die neueren TIA Versionen ausdenken.
Das Ergebnis ist dieser PIU oder der manuelle...
Alternativ kannst du das Modul im Slot 1 durch die Variante "ohne IO Daten" ersetzen.
Dann setzt du in Slot 2 "Erweiterte Module" und du kannst dort alle Ein-/Ausgänge auf Bytes legen.
In dieser Konfiguration ist dann die Bit-Adresse = Steckplatz
z.B.
E10.0 = Port 0 Pin 4
E10.1 = Port 1 Pin 4
...
Ich würde das eher so Interpretieren, dass die 3 Anschlüsse getrennt sind und 1x ein I219LM und 2x ein I210 Chip verbaut ist.
Auch die Bezeichnungen (X1) P1, (X2) P1, (X3) P1 deuten darauf hin. Wenn zwei Ports intern einen Switch haben ist das bei Siemens eigentlich mit z.B. X1 P1 und X1 P2...
Nutzt ihr evtl. Optionale IO-Devices? Ich meine, wenn man an mindestem einem Device den Haken gesetzt hat, läuft die CPU nicht mehr automatisch in RUN.
Da geht es ja nur um Zertifikate die von den großen offiziellen CAs ausgestellt werden.
Deinen lokal erstellten kannst du weiterhin mehr als 47 Tage gültigkeit geben.
Bei mir finde ich die SIPLUS-Variante auch nicht in V13.
Entweder gab es dazu ein HSP (Konnte ich aber auf die Schnelle nicht finden) oder sie muss in V13 als 6ES7511-1AK00-0AB0 projektiert sein.
Edit: Wenn man die "VersionInfo" auf der Karte öffnet findet man folgenden String "1;6ES7...