  1. W

    WinCC Exportiere Datensätze

    Du schreibst "SD-Karte", hast im Pfad aber "Storage Card USB" das wäre ein USB-Stick
  2. W

    Wie haltet ihr es mit Windows 11, habt ihr schon umgestellt

    Kuka nutzt Windows aber auch nur zur Bedienung / Visualisierung. Die Echtzeitsteuerung ist ein VxWorks im Hintergrund.
  3. W

    TIA TIA-V20 TP700 Comfort Images nicht findbar

    Das Problem ist, das der Installer der V17 Images diese auch in das V17 TIA Portal installieren möchte. Da die Advanced Runtime & Comfort Panels bei der V17 stehen geblieben sind musste Siemens sich was für die neueren TIA Versionen ausdenken. Das Ergebnis ist dieser PIU oder der manuelle...
  4. W

    Kurze Frage zu PRONETA

    Du kannst in der Tabellenansicht das Feld mit dem Namen anklicken und den neuen eingeben. Dann wird nur der Name in das Gerät geschrieben.
  5. W

    TIA IO-Link Digitaler Eingang/Ausgang

    Alternativ kannst du das Modul im Slot 1 durch die Variante "ohne IO Daten" ersetzen. Dann setzt du in Slot 2 "Erweiterte Module" und du kannst dort alle Ein-/Ausgänge auf Bytes legen. In dieser Konfiguration ist dann die Bit-Adresse = Steckplatz z.B. E10.0 = Port 0 Pin 4 E10.1 = Port 1 Pin 4 ...
  6. W

    TIA Die Länge eines festen Arrays im UDT definieren und in SCL heraus bekommen

    Du kannst dir einen Hilfs-FC erstellen. Dem übergibst du das Array als "Array " und gibst die Länge zurück.
  7. W

    WinCC Inbetriebnahme IPC 477 mit RT Advanced

    Ich würde das eher so Interpretieren, dass die 3 Anschlüsse getrennt sind und 1x ein I219LM und 2x ein I210 Chip verbaut ist. Auch die Bezeichnungen (X1) P1, (X2) P1, (X3) P1 deuten darauf hin. Wenn zwei Ports intern einen Switch haben ist das bei Siemens eigentlich mit z.B. X1 P1 und X1 P2...
  8. W

    TIA Janitza UMG-604-PRO mit S7 1200 Modbus TCP Client auslesen

    Ja, ist die Offizielle Spezifikation https://modbus.org/docs/Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdf PDF-Seite 23
  9. W

    TIA Janitza UMG-604-PRO mit S7 1200 Modbus TCP Client auslesen

    Bei Modbus TCP ist, wenn es kein Gateway ist, eigentlich die 255 vorgegeben.
  10. W

    G120 / Tia V20 / Was muss ich einstellen, um das Austrudeln einzustellen?

    Korrekt! AUS2 ist IMMER austrudeln. Wenn man die Telegrammverschaltung des Bits ändert ist es kein AUS2 mehr.
  11. W

    TIA Anlauf SPS 1518F-4PN/DP

    Nutzt ihr evtl. Optionale IO-Devices? Ich meine, wenn man an mindestem einem Device den Haken gesetzt hat, läuft die CPU nicht mehr automatisch in RUN.
  12. W

    TIA Profibus Probleme SF

    Nein, das ist so korrekt. Siehe Auszug aus dem Handbuch.
  13. W

    WinCC Unified Zertifikatsverwaltung bei Unified, TLS 47 Tage gültig.

    Da geht es ja nur um Zertifikate die von den großen offiziellen CAs ausgestellt werden. Deinen lokal erstellten kannst du weiterhin mehr als 47 Tage gültigkeit geben.
  14. W

    TIA TRUE und FALSE für Bitverknüpfüngen im F-Programm

    true / false in KOP/FUP Verknüpfungen (Egal ob Safety oder Standardprogramm) kam in TIA V15 dazu.
  15. W

    TIA TIA V13.0 - Datenrettung von Speicherkarte (CPU defekt)

    Bei mir finde ich die SIPLUS-Variante auch nicht in V13. Entweder gab es dazu ein HSP (Konnte ich aber auf die Schnelle nicht finden) oder sie muss in V13 als 6ES7511-1AK00-0AB0 projektiert sein. Edit: Wenn man die "VersionInfo" auf der Karte öffnet findet man folgenden String "1;6ES7...