Aktueller Inhalt von wm-webservice

  1. W

    Umsetzung Nutzer-Authentifizierung hinsichtlich sicherer Betriebsartenwahl

    Wir haben uns jetzt ein Leitsystem angeschafft. Änderungen wie Sollwerte, Automatik einschalten etc. nur noch über Flowchief. Der angemeldete Mitarbeiter wird geloggt und alle Aktionen ebenfalls. Jeder weiß Bescheid und alle halten Ihr Passwort geheim ;).
  2. W

    Umsetzung Nutzer-Authentifizierung hinsichtlich sicherer Betriebsartenwahl

    Wir suchen nach einer einfachen Lösung ( RFID etc. )um Nutzern die Berechtigung zum ändern von Sollwerten zu geben und möchten gerne mitloggen welcher Mitarbeiter sich angemeldet hat und am besten auch welche Werte er eingegeben hat alles auf Basis von TIA ab 15.1 mit zZ Comfort Panels. Später...
  3. W

    WinCC Unified WINCC Unified Benutzeranmeldung

    Das ist wohl ein schlechter Scherz :cautious: @ Ralle kannst Du mir mal Eure Lösung schicken wir versuchen so etwas auch zu realisieren, also Anmeldung mit Chip und speichern der Anmeldungen in einem DB. Zur Zeit scheitert es auch an Lieferschwierigkeiten seitens Euchner 🤷‍♂️ es ist echt zum heulen😭
  4. W

    Einbauschnitt anpassen HMI

    Firma Wenzelmann fertigt für uns Aluminiumplatten mit Ausschnitten nach Zeichnung an egal ob rund oder eckig mit Bohrungen in verschiedenen Materialstärken und Farben sowie Digitaldruck. Wir haben schon von 1 Stück bis mehrere 100 Stück bestellt. www.wenzelmann.de
  5. W

    Programmierstrategie ohne Symbolik

    Aktuelle Neuigkeiten: Der AN hat auf die mehrfache Mahnung nun endich geantwortet, hier ein Auszug aus der Mail: (Zitat) Wir sind der Ansicht, dass die übergebene CD alle für den Kunden u. U. wichtigen Daten enthält. Mit Hilfe der CD ist es dem Kunden ohne unser Zutun jeder Zeit möglich, die...
  6. W

    Programmierstrategie ohne Symbolik

    @Peter Also Grundsätzlich fehlt beides. Ich habe mich bei meinem Zwischenstandsbericht nicht klar genug ausgedrückt bzw. wollte am Tablet nicht zu viel schreiben. Damit Ihr Euch ein genaueres Bild machen könnt werde ich einen Auszug aus der E-Mail vom Planungsbüro online stellen: Daher...
  7. W

    Programmierstrategie ohne Symbolik

    Hallo zusammen, kurzer Zwischenbericht über den"Stand der Dinge". Unser Planungsbüro hat den AN schriftlich aufgefordert eine Programmversion mit Kommentaren zu liefern aus der die Zusammenhänge der Programmierung hervorgehen und nachvollzogen werden können. So steht es sinngemäß im LV. Ich bin...
  8. W

    Programmierstrategie ohne Symbolik

    Hallo, ich habe ein Problem mit einer Firma die für uns ein größeres Projekt programmiert hat. Nicht nur das vorab vereinbart wurde nur Komponenten der Firma Siemens einzusetzen und stattdessen Vipa eingesetzt wurde sondern das bei der Dokumentation des SPS Programmes keinerlei Symbolik...
  9. W

    SP1 für STEP7 v11 freigegeben.

    SP1 Installation bricht ab Wir haben zwar auch einen SUS Vertrag aber Siemens kommt ja mit dem liefern nicht nach. Ich hab also das Update runtergeladen und wollte es installieren. Nach ca. 1 Minute kommt die Meldung das es nicht möglich ist das SP zu installieren und man sollte im Detailordner...
  10. W

    S7 1200 mit Step7 programmieren??

    Neue Software erforderlich Hallo Knefi, es ist nicht möglich die 1200er Serie mit Step 7 Software zu programmieren. Siemens hat sich da was neues einfallen lassen. Am besten nutzt Du die Einsteigersets die Siemens anbietet, da ist die Software im Preis mit drin. Paket 1 – SIMATIC S7-1200...
  11. W

    TRBS 1203 und 2131 aufgehoben !?

    Die BG hat sich durchgesetzt Um das Thema abschließend zu behandeln wollte ich allen Interessierten mitteilen was unser Sicherheitsing. dazu gesagt hat. Es scheint wohl einen kleinen Machtkampf zwischen der BG und dem "Staat" ( Betriebssicherheitsverordnung) zu geben. Die BG hat sich...
  12. W

    TRBS 1203 und 2131 aufgehoben !?

    OK , bleibt noch die TRBS 2131......
  13. W

    TRBS 1203 und 2131 aufgehoben !?

    Hallo, weiß jemand von euch warum die TRBS 1203 teilweise und die TRBS 2131 komplett aufgehoben wurde? Hier Auszüge aus einer Bekanntmachung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin : Aufgehobene TRBS TRBS 1203 Teil 1 Befähigte Personen – Besondere Anforderungen –...
  14. W

    Arbeiten unter Spannung - Wie handhabt ihr das??

    Ihr bewegt euch alle auf ziemlich dünnem Eis Hallo Meister Lampe, wenn ich richtig verstanden habe handelt es sich bei Dir um das Problem AuS. Du wolltest wissen ob Du Deine Mitarbeiter selber unterweisen darfst. AuS sollte sicherlich die Ausnahme sein und normalerweise kann man seine...
  15. W

    Preise - E Planerstellung

    Abrechnung nach Stunden Hallo, wir haben mit unserem Dienstleister die Abrechnung nach Stunden vereinbart. Der Stundensatz beträgt 40 € zzgl. MwSt. Nach Abschluß der einzelnen Projekte erhalten wir eine CD-ROM mit den Rohdaten in der jeweiligen E-Plan Version mit den zugehörigen Bibliotheken...
Zurück
Oben