Aktueller Inhalt von Woerneproppen

  1. W

    Visualisierung mittels C#

    Vielen Dank. Das war des Problem. Jetzt funktioniert es einwandfrei. Vielen Dank.
  2. W

    Visualisierung mittels C#

    Das bedeutet also, wenn ich ein Int schreiben möchte, muss ich die Registeradresse verwenden? Weil mit dem ReadCoils-Befehl kann ich ja lediglich Bools lesen.
  3. W

    Visualisierung mittels C#

    Es sind alles Variablen in meinem PLC-Programm die ich setzen möchte bzw. eben auch 2 INT Werte die ich schreiben und lesen möchte. Bei den Bool Variablen verwende ich "client.readcoils(Startaddresse, Anzahl)". Zum Schreiben "client.writSingleCoil(Adresse, Zustand). Das funktioniert auch alles...
  4. W

    Visualisierung mittels C#

    Jetzt hab ich doch nochmal eine Frage: Die Verbindung steht, die Bool Variablen kann ich alle auslesen. Allerdings hab ich jetzt noch ein Problem mit Int Variablen. Sobald ich diese im Modbus-Konfigurator anlege, werden die Werte mit denen ich eigentlich initialisieren möchte anscheinend...
  5. W

    Visualisierung mittels C#

    Ich wollte kurz Rückmeldung geben. Ich hatte es zwischenzeitlich versucht mit OPC_UA zu realisieren. Hierfür habe ich aber keine kostenlose Bibliothek für C# gefunden. Somit bin ich wieder zurück auf Modbus gewechselt. Nach langem Suchen habe ich gefunden, dass ich in der Netzwerkübersicht...
  6. W

    Visualisierung mittels C#

    Schade... das hatte ich mittlerweile befürchtet. Also leider nicht wirklich Anwenderfreundlich gelöst. Gerade für bestehende Programme. Vielen Dank
  7. W

    Visualisierung mittels C#

    Das heißt also, ich muss jegliche Variabel die ich nutzen möchte dem Merkerbereich zuzuweisen, ähnlich wie ich diese einem Ausgang oder Eingang zuordnen kann/muss. Sehe ich das so richtig?
  8. W

    Visualisierung mittels C#

    Ich verwendet die 750-8202, leider werde ich aus er Anleitung nicht schlau... Bei BR hatte ich damals simple befehle wie "readvariablebysymbol(String)" und im String befand sich der name aus der Symbolkonfiguration. Bei dem Modbus werd ich nicht so wirklich schlau, wo und wie ich die Variablen...
  9. W

    Visualisierung mittels C#

    Ok. Muss ich mir mal anschauen. Viele Daten muss ich auch nicht austauschen, allerdings hab ich per Modbus nur die Möglichkeit gefunden direkt auf die Ausgänge zuzugreifen und nicht auf Variablen eines Programms. Hast du dafür evtl. eine Lösung für mich? Die Read/Write Coil Bausteine hatte...
  10. W

    Visualisierung mittels C#

    Ich hab mit Net Core und Blazor noch nicht gearbeitet. Was sind denn die Unterschiede bzw. die Nach- und Vorteile. Deine Antworten sind leider sehr kurz und nicht wirklich Hilfreich. Ein paar mehr Worte der Erklärung wären hilfreich. Was ist Blazor? Wobei genau hilft mir das?
  11. W

    Visualisierung mittels C#

    Tatsächlich hatte ich das gelesen, dass es mittlerweile wohl möglich sei die Programme die in C# zu schreiben und auf dem Raspberry Pi lauffähig zu bekommen. Ich wollte das mit folgender Anleitung mal ausprobieren: https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-gui-apps-c-sharp-dot-net/
  12. W

    Visualisierung mittels C#

    Nein ich wollte ich eigentlich gar nicht über einen Webserver gehen. Wie ich geschrieben habe, baue ich bzw. habe ich eine Programm auf Basis von C# geschrieben, welches als Visualisierung für mein SPS Programm dienen soll. Das Programm soll dann auf einem Raspberry Pi ausgeführt werden und die...
  13. W

    Visualisierung mittels C#

    Servus zusammen, ich habe ein funktionierendes Programm mit einer WebVisu auf einem 750-8202 am laufen. Allerdings würde ich die Visualisierung jetzt gerne mittels C# realisieren. Bisher habe ich aber nur die Möglichkeit gefunden mittels Modbus auf die Wago zuzugreifen, aber dann eben nur...
  14. W

    WebVisu - keine sichere Verbindung

    Vielen Dank KLM, der 2. Lösungsansatz hat zum Schluss funktioniert. Mit den Zertifikaten hat es irgendwie nicht hingehauen. Diese im Controller zu intergrieren war möglich, allerdings hat Chromium zum Schluss ärger bereitet und meinte die Zertifikate wären fehlerhaft, allerdings ließen sie sich...
  15. W

    WebVisu - keine sichere Verbindung

    Ah ok. Hab es mir gerade mal in Chrome angeschaut. Hoffe des ist auf Chromium genauso aufgebaut. Dann wäre es ja easy zu lösen.
Zurück