Aktueller Inhalt von Woody65

  1. W

    Profibus Problem nach Migration von STEP7 v5.6 -> TIA V15.1

    Hallo zusammen, das Problem hat sich (selbst) gelöst. Nach einem Firmware Update der CPU auf die neueste Version funktioniert das Ganze jetzt plötzlich. Vielen Dank für Eure Beiträge
  2. W

    Profibus Problem nach Migration von STEP7 v5.6 -> TIA V15.1

    Hallo zusammen, danke für Eure Hinweise. Der Adressbereich liegt innerhalb des Prozessabbildes. Es handelt sich bei der CPU um eine 6ES7315-2EH14-0AB0, Firmware Version 3.1. Deren Prozessabbild beträgt 2048 Bytes. Das TIA Migrationstool hat den DP Slave auf Startadresse 288 bei einem...
  3. W

    Profibus Problem nach Migration von STEP7 v5.6 -> TIA V15.1

    Hallo zusammen, folgendes Problem. Eine einfache Applikation. Ein Janitza UMG 604 Energiemessgerät hängt über Profibus an einer S7-315. Projektiert über STEP7 V5.6. Funktioniert einwandfrei. Daten können über Profibus ausgelesen werden. Nach der Migration von STEP7 -> TIA V15.1 können keine...
Zurück
Oben