Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
So in etwa hatte ich das auch vor, laut spec ist der ganze NodeManagement Bereich in dem die AddNode und RemoveNode spezifiziert sind dafür gedacht so genannte konfigurierende OPC UA Server zu erstellen, die bei Bedarf andere OPC UA Server umkonfigurieren.
Eine derartige Konfiguration wäre doch...
Die eine Problematik ist, dass meine Devices primitiv sind, also auch keinen Identifier o.ä. herausgeben. D.h. von Autokonfiguration bin ich weit entfernt - ist aber auch nicht meine Absicht so etwas umzusetzen.
OPC Server sowie Client müssen den individuellen Typ natürlich kennen. Das das...
Ich habe eine Hand voll Sensoren, welche ich mit semantischen Profilinformationen unterfüttern möchte, sprich ich möchte ein eigenes Informationsmodell anlegen um zusätzlich semantische Informationen zu den einzelnen Sensoren zu hinterlegen, eigene Referenzen erzeugen usw....
Da es aber keine...
Hab inzwischen herausgefunden, dass der Simatic OPC Server kein AddNode Service unterstütz...Adressraummanipulation ist also nicht möglich.
Unabhängig davon bin ich an C++ Beispielen zum Thema AddNode Service interessiert.
Hallo,
ich bin gerade dabei einen kleinen prototypischen OPC UA Client zu schreiben, basierend auf dem ANSI C SDK der OPC Foundation bzw. den C++ Quickstart Examples.
Als OPC-UA Server verwende ich den Simatic OPC-Server v 7.0.
Leider gibt es für C++ noch keine Toolkit/Example um den AddNode...
Vielen Dank erstmal für die ausführliche Hilfe :)
Die Templates gibt es bei mir nicht, allerdings hat es funktioniert das PEW 516 abzufragen wie du meintest mit
s7-verbindung_1.pi.516,w
Kann ich über die ANY-Pointer Syntax auch direkt auf die Bit Ebene also z.B. E 0.1 zugreifen? Hatte analog...
Ich habe mir hier http://sps-forum.de/threads/32881 das Beispiel für den Zugriff angeschaut, wo sucht man am besten nach Dokumentation für diese angepasste ANY-Pointer Syntax? Durch try and error konnte ich keinen Weg finden um z.B. Daten von einem Sensor abzufragen welcher an PEW 516...
Meine Frage war vermutlich ein bisschen zu offen formuliert.
Kann es sein, dass dieses Vorgehen lediglich bei OPC, nicht aber bei OPC UA funktioniert?
Über OPC UA ist es mir bisher nur gelungen durch Nutzen der Symbolik an die Daten der angeschlossenen Sensoren zu kommen.
Ich dachte...
Hallo,
mein bisheriger Stand ist, dass Eingänge/Ausgänge über OPC durch Exportieren der Symboltabelle zugänglich gemacht werden können.
Frage:
Ist es möglich die Symboltabelle zu umgehen und direkt auf die Schnittstellen mittels z.B. E 0.3 oder A0.1 zuzugreifen(über OPC)?
Vielen Dank für...