Aktueller Inhalt von xxxxxx20

  1. X

    Virtuelle Achsen

    Hallo allerseits, ich befasse mich gerade mit dem Thema Codesys... kleinere Programmierungen sind kein Problem und jetzt wollte ich gern mal einen Antrieb simulieren! z.B ein kleines Programm mit nem Förderband oder so? Ich habe Codesys softmotion win V3 auf meinem Pc gestartet und er findet...
  2. X

    Zweikanalige Abschaltung nach DC Netzteil

    hallo safety, ich habe die genaue Schaltung nicht ehr im Kopf und weiß nicht genau ob Minus mit Erde verbunden ist kann ich erst morgen schauen! Wir machen ja nur die elektrische Ausführung der Konstruktion einer solcher Anlagen und die Gefahrenanalyse (also welche Gefährdung von was ausgeht...
  3. X

    Zweikanalige Abschaltung nach DC Netzteil

    naja danke für die antworten aber die Anlagen existieren schon und wie gesagt da sind Zwei Schütze eingebaut! einer der die Minusleitung abschaltet und einer der die Plusleitung abschaltet und ich bin der Meinung das ist so nicht korrekt zumindest nicht um die geforderten PLe zu erreichen...
  4. X

    Zweikanalige Abschaltung nach DC Netzteil

    Hallo, zu allererst ein Lob! Interessantes Forum! SO und nu zur Frage: Ich hatte heute Diskussionen zum Thema Sicherheitstechnik/ Sistema / Maschinenrichtlinie.... Jetzt meine Frage ich habe ein Netzteil 14V/100A welches in der Risikoanalyse mit PLr E eingestuft wurde beziehungsweise das...