Aktueller Inhalt von xxxyyyx

  1. X

    Aufzugsteuerung AWL

    Alles klar, danke für die Bestätigung :)
  2. X

    Aufzugsteuerung AWL

    Hi, danke zunächst mal für eine Antwort. Liftanforderung ... sind die Schalter vor dem Aufzug (d.h. wenn man den Lift in sein Stockwerk rufen will um dann einzusteigen) Taster nach oben / unten sind die Taster im Aufzug (d.h. wenn man im Lift steht und dann nach oben bzw. unten fahren will)...
  3. X

    Aufzugsteuerung AWL

    Hallo, ich habe untere AWL zur Steuerung eines Aufzuges (1 Stockwerk) gegeben. Es handelt sich dabei um die Musterlösung einer Aufgabe. Ich habe aber ein Problem festgestellt und würde nun gerne wissen, ob ihr das auch so seht: So wie es jetzt geschrieben ist, würde der Aufzug bei deuerhafter...
  4. X

    SPS AWL Fehler?

    Ok, dann nochmals vielen vielen Dank für deine Unterstützung!!!
  5. X

    SPS AWL Fehler?

    Ok, dann hätte ich noch eine letzte Bitte. Habe in unterem Bild mal ein paar grundlegende Fälle aufgeschrieben. Könntest du prüfen ob: 1. Alle AWL mit den dazugehörgen Funktionsplänen übereinstimmen. 2. Alle Blau markierten Buschstaben kann ich (nach meinem Verständinis) durch einen beliebigen...
  6. X

    SPS AWL Fehler?

    Ok, also kann man sich denken, dass (ohne Klammern und ohne reinen O Operator) einfach strikt von oben nach unten durchgegangen wird?
  7. X

    SPS AWL Fehler?

    Achso, ja meinte den Operator (Wie komme ich auf Operand :/). Aber dennoch sind Beispiel 1 und 2 gleich, richtig? Ja, wenn man weiß, dass die Auswertung von oben nach unten abläuft. Wie wäre es dann bei: O E 1.0 O E 1.1 U E 1.2 U E 1.3
  8. X

    SPS AWL Fehler?

    Ok. Es ist mir igendwie noch nicht ganz klar, wie ich eine Ausdruck ohne Klammern und mit mehreren verschiedenen Operatoren deuten soll. z.B. UE 1.0 UE 1.1 UE 1.2 =A 1.1 -->Wenn alle Eingänge True sind, ist der Ausgang Ture sonst False OE 1.0 UE 1.1 UE 1.2 =A 1.1 --> genau gleich wie...
  9. X

    SPS AWL Fehler?

    Und ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte das ganz normale Oder (also auch beide können 1 sein). ----------------------------------------------- So ganz klar scheint mir das mit der Auswertelogik noch nicht zu sein. Wie geht die SPS denn beim Auserten vor? Habe folgendes gelesen: - Bei...
  10. X

    SPS AWL Fehler?

    Was wäre dann: OE 1.0 UE 1.1 UE 1.2 OE 1.3 Die ersten drei Zeilen würden ja bedeuten E1.0 und E1.1 und 1.2. Würde das dann bedeuten: 1. Entweder müssen alle drei Eingänge 1.0, 1.1, 1.2 oder Eingang 1.3 auf high sein 2. Oder geht das auch nicht und ich müsste anstelle dessen für die in 1...
  11. X

    SPS AWL Fehler?

    Das heißt hier müssten Klammern gesetzt werden?
  12. X

    SPS AWL Fehler?

    Wie wäre es hier? OE 1.1 OE 1.2 U OE 1.3 OE 1.4 Würde das heißen: (E1.1 oder E1.2) und (E1.3 oder E1.4) d.h. es würde dem hier entsprechen: U( OE 1.1 OE 1.2 ) U( OE1.3 OE 1.4 )
  13. X

    SPS AWL Fehler?

    Hätte noch eine kleine Frage :) : Wie ist das mit der Stärke der Verknüpfungen? UA 1.1 UNE 1.2 O UNA 1.1 UE 1.2 SA 2.1 Gleich wie?: O( UA 1.1 UNE 1.2 ) O( UNA 1.1 UE 1.2 ) SA 2.1 oder? UA 1.1 U( ONE 1.2 ONA 1.1 ) UE 1.2 SA 2.1
  14. X

    SPS AWL Fehler?

    Ok, aber es muss UE 1.0 oder OE 1.0 oder XE 1.0 heißen, nur E 1.0 wäre falsch?
  15. X

    SPS AWL Fehler?

    Vielleicht noch eine andere Frage: Laut Deiner Tabelle wäre am einfachsten: U E1.0 = A1.0 Warum benötige ich das U vor dem E1? Muss ich das schreiben, oder kann ich auch schreiben: E1.0 =A1.0
Zurück
Oben