Aktueller Inhalt von Yassine_97

  1. Y

    TIA Motor mit Druck regeln

    ich danke euch allen für die Antworten. Ich muss das halt wissenschaftlich für meine Bachelorarbeit argumentieren und dokumentieren, deswegen versuche ich alles in Details zu verstehen. Also der Motor wird auf jeden fall druckgeregelt, und möchte dann genau verstehen wie der geregelt wird.
  2. Y

    TIA Motor mit Druck regeln

    Mein gedankliches Problem liegt daran, dass, wenn meine obere Grenze 10 bar ist und meine untere Grenze 0 bar beträgt, der Motor eine maximale Drehzahl von 1450 U/min hat. Wenn ich dann 5 bar eingebe und der Motor läuft, würde er dann mit 725 Umdrehungen pro Minute laufen?
  3. Y

    TIA Motor mit Druck regeln

    Hallo zusammen, ich habe eine Frage. Ich muss meinen Motor im Bild mithilfe eines PID-Reglers steuern. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen: Um mit der Dosierung zu beginnen, muss ich einen bestimmten Druck eingeben, der durch den PID-Regler auf etwa 5 bar geregelt wird. Bis hierhin ist alles...
  4. Y

    TIA Schleife in AWL

    ich bedanke mich bei euch allen. Ich habe es geschafft
  5. Y

    TIA Schleife in AWL

    guter Hinweis, das war temp
  6. Y

    TIA Schleife in AWL

    Also das ist erstmal nur eine Konzeption für ein Projekt für meine Bachelorarbeit. Und es geht hier erstmal nur um die Simulation, so dass man wie der Prozess in Real life aussehen könnte.
  7. Y

    TIA Schleife in AWL

    Wenn ich auf Start drücken soll dann die Dosierung anfangen, erst wenn die soll Dosiermenge gleich die ist Menge ist, wir der Start Befehl automatisch zurückgesetzt. also JA das Bit ist über den gesamten Dosierprozess gesetzt
  8. Y

    TIA Schleife in AWL

    mit dem Befehl DO Start Dosierbetrieb soll nu der Betrieb gestartet werden, mehr nicht. Ist das nicht so weil ich Cyclic interrupt benutzen soll?
  9. Y

    TIA Schleife in AWL

    -Die Flankenmerker-Variable ist nicht wo anders verwendet -ist Dosiermenge soll vor dem Start auch zurückgesetzt, aber ich greife den Wert jetzt direkt, da ich noch in Testphase bin. ich setze den manuell direkt zurück bevor ich auf Start drücke. der Wert wird allerdings nur einmal schreibend...
  10. Y

    TIA Schleife in AWL

    ich habe das so programmiert, sieht aber nicht ganz aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Also z.B wenn ich einen Massendurchfluss von 100kg/Std habe, soll meine Dosiermenge 0,0277 kg/s sein, danach kommt die Addition, dann sollte schon eine lange Weile dauern bis ich meine Dosiermenge...
  11. Y

    TIA Schleife in AWL

    ich würde sagen muss nicht in AWL sein. Aber besser wäre in FUP und nicht KOP, da ich mich nicht mit KOP umgehen kann. Können Sie bitte dann Ihre Antwort mehr detaillieren? danke
  12. Y

    TIA Schleife in AWL

    "Hallo, ich benötige eure Hilfe. Ich möchte ein Programm erstellen, bei dem der Wert dosiermenge_kg_s jede Sekunde zu der Variable 'Tank'.Ist_Dosiermenge hinzugefügt wird. Das Programm soll enden, wenn der aktuelle Wert dem Sollwert SP Dosiermenge entspricht. Wie kann ich das erreichen?Vielen...
Zurück