Aktueller Inhalt von Year-One

  1. Y

    TIA Ist es möglich E/A Adressen zu strukturieren?

    Top! Ich danke euch! Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  2. Y

    TIA Ist es möglich E/A Adressen zu strukturieren?

    Ahhhhhh vielen Dank! Muss ich morgen mal schauen ob es die schon gibt.... Jetzt erstmal vielen Dank und gute Nacht ;) Grüße Year-One Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  3. Y

    TIA Ist es möglich E/A Adressen zu strukturieren?

    In den Release Notes steht nichts dazu, dass es nur für die S7-15xx ist... hat jemand von euch die Möglichkeit das morgen an einer S7-12xx auszuprobieren? Grüße Year-One
  4. Y

    TIA Ist es möglich E/A Adressen zu strukturieren?

    Wenn ich das aber bei Funky richtig sehe, geht das scheinbar doch.... und in den Release Notes von V13 SP1 wurde das auch noch erwähnt.... Grüße Year-One
  5. Y

    TIA Ist es möglich E/A Adressen zu strukturieren?

    Ich hoffe das klappt mit dem Anhang, ist mein erstes Mal hier ;) Also: Ich kann keinen UDT als Datentyp bei PLC Tags auswählen.... liegt das vielleicht an der CPU? 1215C Grüße Year-One
  6. Y

    TIA Ist es möglich E/A Adressen zu strukturieren?

    Genauso möchte ich das, aber ich kann bei mir in den plc Tags den udt nicht auswählen... Grüße Year-One Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  7. Y

    TIA Ist es möglich E/A Adressen zu strukturieren?

    Ok, das kam falsch an. Ich meine feste Adressen (zb. QD16, QD20...) diese gebe ich im OB1 auf einen Baustein. Ich möchte aber nicht die 18 "Adressen" angeben, sondern eine Struktur zb "Schnittstelle" in der dann die 18 drinnen sind. Aber ich kann keine Adressen zusammen fassen.... Oder...
  8. Y

    TIA Ist es möglich E/A Adressen zu strukturieren?

    Guten Abend zusammen, ich sitze seit langem an meinm Programm und habe nun ziemlich viele Schnittstellen, welche ich in einen Datenbaustein übergebe. Als Beispiel: 18 Ausgänge DINT 7 Eingänge DINT Das bläht den Baustein optisch ziemlich auf, sodass ich ihn nicht mehr ganz im Fenster sehen...
  9. Y

    Sonstiges Projekt mit zwei CPUs - Kann man eine CPU über Profinet abmelden?

    Das wäre wünschenswert. Theoretisch aber nicht, da der zweite vom ersten "beliefert" wird. Jedoch hat der zweite Prüfstand einen Roboter dran und daran sollen auch eigenständig Untersuchungen gefahren werden können. aber das kann ja mit unterschiedlichen Projekten abgebildet werden.
  10. Y

    Sonstiges Projekt mit zwei CPUs - Kann man eine CPU über Profinet abmelden?

    Hallo SPS-Forum User, ich habe ein Problem, ich denke auch, dass es vermutlich ein recht banales Problem ist, jedoch finde ich nichts dazu. Ich habe zwei Prüfstände, der eine funktioniert im manuellen Betrieb und ist nur durch eine CPU (S7-1200) angesteuert. Der Prüfstand wird für den...
  11. Y

    TIA Profinet switch csm 1277, s-1200

    Bei mir sieht das jetzt so aus, dass ich meine Geräte den Ports vom Scalance X direkt zu gewiesen habe, danach hat er automatisch was bei MRP-Domain eingetragen. Schon mal danke für die Hilfe, Vernetzung ist Neuland für mich und der CSM war bei dem Onlineshop als einziger Switch... Es hängt...
  12. Y

    TIA Profinet switch csm 1277, s-1200

    Hi ich bin Andreas und neu hier, wollte keinen extra Thread aufmachen, da die Überschrift mein Anliegen schon gut beschreibt. Ich habe hier das CSM-1277 Modul und wollte nun meine Netztopologie anlegen. Leider finde ich die Komponenten nicht im TIA-Portal Explorer..... Hat jemand das gleiche...