Aktueller Inhalt von Yev.Berd

  1. Y

    WinCC Unified Druckbefehl anstoßen

    @KarlMeier vielen Dank für die sehr ausführliche Beschreibung. Werde wohl oder übel auch so vorgehen müssen - habe nämlich die gleiche Problematik. Hierzu mehrere Tage recherchiert, aber es scheint bisher keine bessere Lösung für diese Aufgabenstellung zu geben. Habe eine Advanced Visu zu...
  2. Y

    TIA Portverschaltung mit ReconfigIoSystem

    Habe den Fehler gefunden. Wieder mal hat einfach nur ein Hacken gefehlt 🤦‍♂️
  3. Y

    TIA Portverschaltung mit ReconfigIoSystem

    Habe die Topologie wieder angepasst, die Netzkonfig durchgeführt und es sieht nun so aus, wie auf dem Bild. Obwohl die Teilnehmer deaktiviert sind, scheint die Portbelegung trotzdem die selbe wie davor geblieben zu sein, entgegen der Beschreibung im Handbuch. :unsure:
  4. Y

    TIA Portverschaltung mit ReconfigIoSystem

    Hm, so hatte ich es ursprünglich vorgesehen, aber das hat nicht funktioniert. Ich habe mehrere Ausbaustufen mit bis zu vier Encodern, die an einem EA Modul hängen. Bei einigen Maschinentypen muss ich die Encoder in der Mitte der Topologie rausschmeißen, sodass z.B. aus aus "A -> B -> C -> D" "A...
  5. Y

    TIA Portverschaltung mit ReconfigIoSystem

    Ich muss die Teilnehmer automatisiert taufen. Soweit ich weis, geht das nur mit einer festen Topologie.
  6. Y

    TIA Portverschaltung mit ReconfigIoSystem

    Hallo , habe mich im Forum umgeschaut, aber leider nichts passendes gefunden. Vielleicht kann mir aber jemand weiterhelfen. Ich habe ein Programm mit optionalen Teilnehmern in der HW Konfig, welche, je nach Maschinentyp zu- oder abgeschaltet werden. Bei diesen wird dann auch, je nach Typ, die...
Zurück