Vielleicht muss man eh nicht, aber man geht das Risiko ein, falls es nicht gemacht wird. Ich werd es definitiv machen bevor das neue Update kommt. Bei uns sind 3 Stück hintereinander defekt geworden, zwar mit dem gleichen Phänomen.
@vollmi Es ist so gemeint, dass mit schon defekten CPUs man nur austauschen lassen kann. Mit ausgetauschtem CPU kann man downgrade machen als ein Workaround, weil es sonst wieder nicht lange überleben darf.
ist das die CPU die du ins Labor geschickt hast weil keine Led mehr und nicht mehr...
Hallöchen,
anbei die Rückmeldung von Siemens nach der Sonderuntersuchung der defekten CPUs:
Eine Sonderuntersuchung der eingesendeten CPU ist nicht mehr notwendig, da es sich hier um ein bekanntes Verhalten der CPUs handelt.
Mit dem nächsten geplanten Firmwareupdate (Firmware V2.8 ) werden wir...
Sorry, ich habe ein falsches Projekt geöffnet und Scrennshot gemacht ohne nachzudenken.
Ich wollte meinen, mit 9500 Mikro-Sek Zykluszeit komme ich auf ungefähr 100 Aufrufe pro Sekunde.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich deine Frage nicht ganz verstanden.
Ich habe die Zykluszeit für F-Ablaufgruppe wie folgendes eingestellt. Es steht 120000 Mikro-Sek drinnen, weil ich so genau auf 10 Aufrufe pro Sekunde kommen kann.
Die CPU hat noch eine eigene max...
Hallo liebe Community-Benutzer,
ich hätte eine Frage bezüglich Einstellung der Zykluszeit für F-Ablaufgruppe mit 1511F-1PN oder 1512SP. Ich habe dort 10000 Mikro-Sekunden mit Priorität 2 (höher geht nicht mehr) eingestellt und erwarte 100 Aufrufe pro Sekunde. Gemessen wird immer nur 88-90...
Endlich die richtige Gruppe gefunden! (Dank an Gleichstromer) Ich schließe mich gleich an. (Fehlerbild gleich wie Mechas)
Also 3 Stück jetzt hintereinander passiert innerhalb 2 Wochen, was jetzt?
Ich habe heute noch alle Daten an Online-Service geschickt, die sie mal analysieren können. Ich...
Es geht um die Verwendung von S7 CPU 1511F-1PN, welches versorgt mit PS (25W), dahinten werden 10 IO-Modulen angehängt (die erste Konfiguration, CPU und alle IO versorgt von PS 25W, PS versorgt von PM 190W):
Nach der ersten Konfiguration ist das ganze System für ein paar Tage ohne Problem...