Aktueller Inhalt von ymani

  1. Y

    WinCC Unified angemeldete Benutzer auf mehreren HMIs Unified anzeigen lassen

    Hallo Erfahrener, ich habe mehrere Unified HMIs im gleichen Subnetz und möchte die angemeldete Benutzer auf alle HMIs anzeigen lassen, gibt es die Möglichkeit ohne DB über die SPS zu synchronisieren ? ich möchte auch wenn ich über User-Management auf irgendeiner HMI von diesen ein neuen...
  2. Y

    TIA TIA V19 Installation Fehler

    ja habe ich: Also du must zu erst die IIS (Internet Information Service) aktivieren. dann musst du das URL Rewrite Module 2.1 Downloaden und installieren dann hat es bei mir funktioniert.
  3. Y

    TIA TIA V19 Installation Fehler

    es gibt so viele Logfiles
  4. Y

    TIA TIA V19 Installation Fehler

    Hallo Lieber erfahrner, ich versuche die ganze zeit TIA-V19 zu installieren, leider wird die Installation abgebrochen und mit so ein Reports beendet könnte mir jemand bitte sagen woran es legt? P.S. die VM ist neu und wurde keine TIA-Version darauf installiert.
  5. Y

    e!cockpit kann die Zip-Datei nicht öffnen

    Hallo, ich kann den Zip-Datei nicht öffnen, die installierte Version ist 1.11.1.2 Archive ist ein nachfolge von Codesys 2.3 bitte um Hilfe Danke im Voraus
  6. Y

    TIA S7-LAN Anschluss: Verbindung konnte nicht hergestellt werden aber laden funktioniert

    ja hast du recht und ich respektiere jeden und ich habe mich direkt gemeldet mit meinem Problem woran es lag, und mich bedankt bei allen antworten aber wo der (PN/DP) sagte er hat nicht verstanden und mein deutsch ist mit Übersetzer etc, dann habe ich ihm auf sein Ton geantwortet mehr nichts...
  7. Y

    TIA S7-LAN Anschluss: Verbindung konnte nicht hergestellt werden aber laden funktioniert

    oki morgen deaktiviere diesen Driver und schicke ich dir die Meldung von Step7 ( also Tia-Portal hat die Meldung nicht gezeigt, aber wo ich Step7 verwendet habe, kam nach dem Versuchen zum downloaden ne Meldung, dass der USB-Driver auf VM fehlt, und von daher geht es nicht)
  8. Y

    TIA S7-LAN Anschluss: Verbindung konnte nicht hergestellt werden aber laden funktioniert

    Warum in Rätseln??? erstens habe ich klar und deutlich ausgedruckt und sogar mit Bilder, die CPU kann ich Pingen kann ich erreichen kann ich laden, aber nur Online zu verbinden ist das nicht möglich, deswegen habe ich nach Lösung gesucht, wo ist dann Rätseln?? vllt du verstehst nicht so...
  9. Y

    TIA S7-LAN Anschluss: Verbindung konnte nicht hergestellt werden aber laden funktioniert

    alles klar, ich wusste jetzt warum, auf mein VM, gibt es kein USB-Driver, danke für die Antworten
  10. Y

    TIA S7-LAN Anschluss: Verbindung konnte nicht hergestellt werden aber laden funktioniert

    die 1 ist den CPU, und die 150 ist der S-LAN-Anschluss (TIC), die Kommunikation ist da, aber online geht nicht ;( :cry:
  11. Y

    TIA S7-LAN Anschluss: Verbindung konnte nicht hergestellt werden aber laden funktioniert

    hey, die reale CPU und alles passt, das sieht man in den Bilder, es wird erkannt und wird auch geladen, nur die Online Verbindung kann nicht hergestellt werden, alles anderes ist super, Die S7-LAN Anschluss meinte ich den Adapter (LAN zu MPI) den PG nein ist über VM Anschluss, aber VM hat das...
  12. Y

    TIA S7-LAN Anschluss: Verbindung konnte nicht hergestellt werden aber laden funktioniert

    Hallo liebe erfahrene, ich verwende den S7-LAN Anschluss und ich lade das Projekt auf PLC erfolgreich, aber wenn ich die Online Verbindung verlange zeigt mir das die Verbindung konnte nicht hergestellt werden. ich habe die Bilder beigefügt könnte jemand mir sagen woran konnte es legen ...
  13. Y

    TIA Kopfzeile VBkscript erstellen

    alles klar das war mein fehler alles gelöst hier ist die gesammte script danke für dein aufmerksam Larry Dim fso, f, field, MyZf, ts 'set path and file name for archive variables - Pfad und Dateiname festlegen, aus dem die Variablen bei Aufbau des Bildes geladen werden sollen FileName =...
  14. Y

    TIA Kopfzeile VBkscript erstellen

    was nicht funktioniert ist, Kopfzeilen in den Excel zu erstellen hier filename 'set path and file name for archive variables - Pfad und Dateiname festlegen, aus dem die Variablen bei Aufbau des Bildes geladen werden sollen FileName = "D:\sps\archive.csv" es wir alles erstellt daten und alles...
  15. Y

    TIA Kopfzeile VBkscript erstellen

    Hallo liebe Erfahrner, ich möchte in diesem Code eine Excel Kopfzeile aus meiner variablen erstellen, ich hatte mit dem Befehl (unten) versucht, aber klappt nicht Dim fso, f, ts 'Catch errors -- Fehler abfangen On Error Resume Next 'Create object -- Objekt erstellen Set fso =...
Zurück