Aktueller Inhalt von Younes_Aziz

  1. Y

    FU geht auf Einschaltsperre was tun?

    ich glaube das Problem ist, dass ich bei der HW- Konfig das Standard Telegramm 1, PZD- 2/2 gewählt habe u. da hat man nicht viele Freiheit was zu ändern.
  2. Y

    FU geht auf Einschaltsperre was tun?

    Hi Forum Freunde, ich bin am Exprementieren an einem Teststand: G120C DP und eine S7-300 CPU. Kommunikation via Profibus. In der ersten Phase habe ich die HW-Konfig Motor-Inbetriebnahme durchgeführt. Kleines Programm in OB1 geschrieben zum Senden des Steuerworts u. N- soll. Alles hat gut...
  3. Y

    Motor wird nach Drehzahlerhöhug blockiert

    Ich kann morgen den Starter Projekt als ZIP Datei hochladen, dann könnten Sie vielleichte das checken, wir könnten auch ein Video- Call machen, falls das möglich ist. Danke Ihnen.
  4. Y

    Motor wird nach Drehzahlerhöhug blockiert

    Ich habe mich gefreut, dass der Motor im Stern lief, aber laut Ihren Aussagen, das wird kritisch sein.
  5. Y

    Motor wird nach Drehzahlerhöhug blockiert

    Also: Ich habe den Motor in Stern geschaltet u. hat alles wunderbar funktioniert. Meine Frage jetzt: ich habe 400 V Netzspannung im Stern arbeitet der Motor mit 680V Spannung. Der FU sorgt dafür, dass er die richtige Spannung bekommt? Hab ich das richtig verstanden? Schöne Grüße u. Danke an euch...
  6. Y

    Motor wird nach Drehzahlerhöhug blockiert

    Ich bin gerade nicht vor Ort, ich kann das erst am Nachmittag testen u. ich sag Ihnen Bescheid. Vielen Dank u. bis später.
  7. Y

    Motor wird nach Drehzahlerhöhug blockiert

    Ich versuche das zu machen, p1120 oder?
  8. Y

    Motor wird nach Drehzahlerhöhug blockiert

    Danke für den Hinweis, ich glaube, das ist der Grund, nur eine Frage: ist kein Problem, wenn ich ihn in Stern an 400 V anschließe?
  9. Y

    Motor wird nach Drehzahlerhöhug blockiert

    Der ist in dreieck angeschlossen.
  10. Y

    Motor wird nach Drehzahlerhöhug blockiert

    Der Motor läuft im Leerlauf, das ist ein Teststand zum Lernzwecke. Danke für die Rückmeldung, ich werde die Daten nochmal checken u.mich melden.
  11. Y

    Motor wird nach Drehzahlerhöhug blockiert

    Ja, ich glaube, ich habe alle Daten richtig eingegeben, ich kann das nochmal checken und ein Screenshot machen. Motor-Identifikation wurde durchgeführt.
  12. Y

    Motor wird nach Drehzahlerhöhug blockiert

    Hallo Forum Freunde, Ich versuche einen kleinen Asynchronmotor via Starter u. Sinamics G120C DP zu steuern, ich wollte erst mal nur den Motor drehen lassen mit Hilfe der Steuertafel. Das Problem ist, wenn ich eine kleine Drehzahl eingebe z.B 20 rpm, dreht sich der Motor ohne Problem, aber wenn...
  13. Y

    Step 7 Kann HW-Konfig auf CPU nicht laden

    Hallo zusammen, sorry dass ich mich jetzt erst melde, was ich mit der CPU versucht habe, zu machen ist, ein Umrichter G120C DP über Profibus inbetriebzunehmen, das gelingt mir noch nicht, ich habe die HW-Konfig fertig gemacht und hab versucht sie zu laden dann erschien die Meldung, ich habe die...
Zurück