Aktueller Inhalt von ysh032

  1. Y

    Echtzeit-Auslastung im TwinCAT und CPU-Auslastung im Task Manager windows

    Ich habe auch auf solche Probleme getroffen. Die Ursache sind meinstens zu kleinere Taskzykluszeit oder zu viele zu behandlenden Datenmengen jedes Zyklus. Bei solchen Fälle habe ich auch das Programm auf 2 oder mehere Tasks jeweils mit verschiedener Zykluszeit aufgeteilt, die Auslastung in...
  2. Y

    Fehlermeldung beim aktivieren einer Konfiguration

    Wenn du den Icon Gerät (EtherCAT) rechts anklickst und Menüpunkt "Boxen scannen.." auswählst, werden die Klemme automatisch in System Manager eingeladen? Im welchen Zustand wurden deine I/O-Klemme nach der Fehleranmeldung gesetzt,"PREOP" oder "INIT"?
  3. Y

    Fehlermeldung beim aktivieren einer Konfiguration

    Die Reihenfolge der I/O Klemmen in Baumstruktur links TwinCAT muss sich der von rechts an Koppler angefügten Klemmen entsprechen. z.B. Die erste Klemme rechts dem Koppler ist EL3702, dann muss im TwinCAT nach Einladen des Kopplers aufschließend die EL3702 eingeladen werden.
  4. Y

    Echtzeit-Auslastung im TwinCAT und CPU-Auslastung im Task Manager windows

    Hallo zusammen, Weißt jemand, was die im TwinCAT "Echtzeiteinstellungen" =>"Online" gezeigte "Echtzeit-Auslastung" ist? Beckhoff sagt, das ist die Auskunft über die momentane CPU-Auslastung. Aber warum ist der im TwinCAT gezeigte Auslastungswert immer unterschiedlich wie im Windows Task Manager...
  5. Y

    Fehlermeldung beim aktivieren einer Konfiguration

    Hallo, Die Beschreibung des ADS-Fehlers 1823 ist "request is aborted". Es sieht aus, dass deines TwinCAT System Manager die Zielgeräte nicht finden kann. Hast du deine I/O-Klemmen in System Manager richtig eingeladen? Ob die Seqeunz der in System Manager eingeladenen Klemmen der Seqeunz der an...
  6. Y

    Remote Datenschreiben über ADS

    auf dem Laptop kann ich wirklich die Route vom CX finden, aber umgekehr geht es nicht, irgendwie per Name oder per IP:-( ps: Ich habe schon den Firewall vom Windows ausgeschalten.
  7. Y

    Remote Datenschreiben über ADS

    Hallo Commander_Titte, Ich weiß nicht, wie kann man Ping von Laptop zu Cx5020 machen. Aber auf dem Laptop kann ich im TwinCAT System Manager nach "Aktion => Auswahl des Zielsystems => suchen Ethernet => Broadcast Search" den CX5020 in dem Fenster finden. Aber wenn ich CX5020 als Zielsystem...
  8. Y

    Remote Datenschreiben über ADS

    Hallo zusammen, Ich versuche eine Datei vom einen lokalen Embedded PC über ADS-schnittstelle in anderen PC zu schreiben. Beide PCs sind über einen Ethernet-Kabel verbunden, deren IP-Adresse fest sind. (PC1 (Laptop): 192.168.1.100 PC2 (CX5020): 192.168.1.101) Auf beider PCs wird ebenfalls TwinCAT...
  9. Y

    Hat jemand TwinCAT 2.11 x64 installiert?

    Hallo alles, Ich habe "TwinCAT 2.11 x64 Engineering,Build 2034" aus Beckhoff Homepage heruntergeladen und versuchte ich im meinen Laptop mit 64bit-Win7-Betriebsystem zu installieren. Aber an Ende der Installation meldet sich ein Fehler: Trotzdem wurde TwinCAT installiert. Aber ich kann TwinCAT...
  10. Y

    Spannungsversorgung für Digital-EingangsKlemme EL1252

    Dank! Ich habe nur die 24V-Spannung an der Anschlüsse "Versorgungkoppler" (2 oberste Anschlüsse) angelegt. Die Anschlüsse unten links werden nicht angelegt? d.h. die nachfolgenden Klemmen werden nicht versorgt. Trotzdem funktioniert die angefügte Klemme EL3702 (Analog-Eingangsklemme), interesant:)
  11. Y

    Spannungsversorgung für Digital-EingangsKlemme EL1252

    Hallo Alles, Ich habe eine Digital-Eingangsklemme El1252 an dem Buskoppler Ek1100 angebracht, welcher mit 24V DC-Spannung versorgt wird. (an 24V-Eingänge auf Klemme EL1252 wird keine Spannungsversorgung angegeben) Aber weiß ich nicht warum beim Laufen sind beide LEDs auf EL1252 immer aus, trotz...
  12. Y

    EL3702:Zustandwechsel Pre-Op => Op

    Vielen Dank! geschafft!
  13. Y

    EL3702:Zustandwechsel Pre-Op => Op

    Wenn ich den Baustein in meinem Programm geladen, wird ein bError ausgeführt: ID 7: "target machine not found". Ich habe nSlaveAddr schon richtig gegeben (Slave => Karteireiter EtherCAT=> EtherCAT Adr : 1002) und sNetId als '' gegeben. Vieleicht gibt es noch Fehler beim Eingabe von sNetId, wie...
  14. Y

    EL3702:Zustandwechsel Pre-Op => Op

    Vielen Dank für deine schnelle Antwort, Ich habe noch ein Baustein "FB_EcSetSlaveState" in von dir empfehlender Bibliothek gefunden, was ist Unterschied mit "FB_EcReqSlaveState"?
  15. Y

    EL3702:Zustandwechsel Pre-Op => Op

    Hallo Zusammen, Ich habe ein Beckhoff A/D Wandler EL3702 auf Buskoppler EK1100 angebracht und zu einem Signalgenerator angeschlossen. Über SPS-Steuerung Task werden Analoge-Signale zuerst über EL3702 umgewandelt und danach zu einem nomarlen PC (OS:Win XP) geschickt. Die Zykluszeit des SPS-Tasks...