Aktueller Inhalt von z1glr

  1. Z

    Falsche Werte von Analogeingängen (CX7800)

    Wenn ich 0 V direkt auf den Analogeingang lege, verändert das leider nichts. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich den Calibration Gain und Offset so gesetzt habe, dass die Werte passen und habe dann einige Punkte mit dem Multimeter überprüft. Nicht die schönste Lösung, aber gut genug für...
  2. Z

    Falsche Werte von Analogeingängen (CX7800)

    @automation-consult Können analoge 0...10 V oder binäre 24 VDC Eingänge sein @Guga Spannungen für Controller und Powerkontakte liegen an, funktionieren auch beide. Nur die Werte sind falsch. @Stadtranduser Firmware werde ich als nächstes mal aktualisieren. Die Spannungen habe ich an den...
  3. Z

    Falsche Werte von Analogeingängen (CX7800)

    Der 0 V der Powerkontakte (Refernz für den Analogeingang) ist identisch zur Masse des 0...10 V Generator. An den Klammen der SPS messe ich auch 10 V
  4. Z

    Falsche Werte von Analogeingängen (CX7800)

    Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem CX7080 und den integrierten Analogeingängen (7 und 8). Die ausgelesenen Spannungen passen nicht zu den anliegenden: Anliegende SpannungSpannung in TwincatRaw-Wert in Twincat 0 VDC~ 0,7 VDC~2800 10 VDC~ 7.4 VDC~26000 Ich habe mit Beckhoff...