  1. Z

    2 sekunden blinker

    danke, jetzt nur noch eine Frage noch um das ganze abzuschließen.. wenn MW ein ganz normales Wort ist wird ja jetzt immer wenn SM0.5 auf HIGH geht der Wert 1 dazuaddiert. Wie kann ich das jetzt als "Taktgeber" verwenden? 0.5Hz Led0 |----|*|-------( ) --|
  2. Z

    2 sekunden blinker

    SM0.6 Dieses Bit stellt einen Zyklustakt dar. Es ist einen Zyklus eingeschaltet, den nächsten Zyklus ausgeschaltet. Sie können dieses Bit als Zykluszähleingang verwenden. eine Kopie aus dem Handbuch... danke , gn8
  3. Z

    2 sekunden blinker

    also zur Antwort Berufsschule muss ich mal lachen 0.5 Hz. ist eine 2 Sekunden Periode.. also 1 Sekunde aus.. eine Sekunde aus.. so ausserdem hab ich vorher bereits gepostet das nur diese zwei verfügbar sind.. SM0.5 und SM0.4 das ist nat. deine log. Antwort "probieren"... aaajaa
  4. Z

    2 sekunden blinker

    das handbuch habe ich bereits gelesen. oder eher die Specs.. es gibt zwei Sondermerker .. den SM0.4 für 30 sekunden bzw. den SM0.5 für 1 Sek ( 1 Hertz) ich bräuchte aber 2 sek (also 0.5 Hertz) bin nur grade zu blöd das ganze mit hilfe des SM0.5 zu lösen
  5. Z

    2 sekunden blinker

    danke für die schnelle antwort ..es ist eine S7-214 hab das komplett vergessen ..
  6. Z

    2 sekunden blinker

    Hallo, ich bin recht neu in der SPS Welt und versuche gerade einen 2 Sekunden Blinker zu erstellen. also 1 Sekunde an und 1 Sekunde aus. Ich dachte mir ich kann dies ganz einfach mit dem SM0.5 machen indem ich Addiere und vergleiche oder einem counter. irgendwie klappt das aber nicht...