Hallo Zusammen,

nach wie vor haben wir viele Geräte, die noch über eine serielle oder USB Schnittstelle programmiert werden. Dies ist dann ein Medienbruch, wenn das meiste andere über TCP/IP erreichbar und programmierbar ist.

Hat jemand Erfahrung mit seriell<>Ethernet und USB<>Ethernet Umsetzern als Programmieradapter? Idealerweise über POE versorgt.

Also so etwas für seriell<>Ethernet:

Bei USB<>Ethernet finde ich weniger. Hier ist die Gegenrichtung - an einem Laptop mit USB einen Ethernet Anschluss nachrüsten - vorherrschend.
Etwas in der Richtung finde ich nur unter "Printserver":


Hat hier jemand Erfahrungen und Empfehlungen für die Verwendung als Programmieradapter?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum klarstellen: Du suchst nicht seriell oder USB zu Ethernet Umsetzer sondern Ethernet-zu-seriell- und Ethernet-zu-USB-Umsetzer?
Die laufen oft unter der Bezeichnung "port server" oder "serial device server" oder "usb-server"

Wir haben gute Erfahrungen mit Moxa, z.B. NPort 5150. W&T hat auch viele Geräte im Angebot.

Harald
 
Wir setzen meist diesen hier ein, und können dann über VPN auf die USB und Serielle-Schnittstelle zugreifen.
Ist nicht ganz das was Du da vor hast, ...
https://mbconnectline.com/de/mbnet-4/
Ja, ein Router mit VPN-Server ist viel zu aufwendig.

Zum klarstellen: Du suchst nicht seriell oder USB zu Ethernet Umsetzer sondern Ethernet-zu-seriell- und Ethernet-zu-USB-Umsetzer?
Die laufen oft unter der Bezeichnung "port server" oder "serial device server" oder "usb-server"

Wir haben gute Erfahrungen mit Moxa, z.B. NPort 5150. W&T hat auch viele Geräte im Angebot.
Harald

Sowas in der Art - genau das Moxa verwenden wir für festen Einbau im Schaltschrank. Ich frage eher nach kleinen Geräten - am besten über PoE versorgt. W&T hat da nichts vergleichbares. Es mus s auch kein Kombigerät sein.

Ich schaue mal weiter nach usb-server / port-server.

EDIT:
Sehe gerade, dass die Geräte von W&T neben 24 VDC doch auch über PoE versorgt werden können ... Das schaue ich mir mal an
 