um was für eine SPS geht es denn? mit RS232 Progrmmierschnittstelle?
Meiner Meinung nach sind die SPSen hier ja noch das kleinste Problem.
Klar brauche ich für eine S7 keine RS232-Schnittstelle, aber AB, B&R, Pilz usw. haben RS232. Auch vieles an Peripherie (alte Simatic-OP, PnozMulti, Umrichter, intelligente Regler, Sichere Lichtschranken + Laserscanner, usw. usw.) ist nach wie vor auf RS232 angewiesen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr auf den Adapter und auf den Treiber ankommt, ob man mit einem USB-Seriell Umsetzer glücklich wird. Mit 2 OP17 hab ich größte Probleme gehabt (in Kombination mit einem STLab-Umsetzer) - auch B&R-Steuerungen ließen sich erst nach manuellem Eingriff in den Verbindungseinstellungen (nach Rücksprache mit dem Support) ansprechen.
Die Industrie ist eben nicht so schnelllebig wie die IT-Welt - bis alles (wie Intel so schön sagt) Legacy-Free sein wird, werden wohl noch einige Jährchen vergehen.
Bei uns im Betrieb haben wir uns mittlerweile daran gewöhnt, dass man eine ganze Reihe an Adaptern mitschleppen muss (USB-Floppylaufwerk, USB-RS232, PCMCIA-LPT usw.) und trotzdem immer das Risiko hat, dass man auf irgendwas nicht Online kommt.
Aus diesem Grund werden von jeder Laptop-Generation 1 oder 2 behalten (wg. altem Betriebssystem, Schnittstellen usw.). So kommt es auch, dass bei uns noch 1 PG750 und 2 PG740 mit 486er-Prozessor herumstehen - wohl auch deswegen, weil darauf auch das alte B&R Prosys (welches seit 1994 nicht mehr weiterentwickelt wird) noch läuft.
mfg
Maxl