Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Kommunikation über Profibus mit S5

  1. #1
    Registriert seit
    06.02.2008
    Beiträge
    0
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!
    Ich habe bisher noch keine große Erfahrung mit PC - SPS Kommunikation und finde im Netz keine gescheiten Infos...

    Ich möchte einen PC über Profibus mit einer S5 verbinden. Die S5 soll dem PC zyklisch (Geschwindigkeit nicht wichtig) ein kleine Anzahl an Fließkommazahlen senden. Dazu habe ich die CP5611-PCI Karte von Siemens gefunden. Diese möchte ich dann mit einem Programm, geschrieben in Visual C++, weiterverarbeiten. Welche Software (Treiber, Programmier-API) brauche ich? Dazu habe ich Softnet-DP gefunden, die jedoch wiederrum kostenpflichtig ist.

    Ist die CP5611 überhaupt die richtige Wahl? Oder gibt es kostengünstigere Alternativen?

    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Kommunikation über Profibus mit S5  

  2. #2
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    es gibt einige Lösungen für den S5-Datenzugriff über die serielle
    Schnittstelle (AS511), mit passendem Wandler auch über Ethernet
    möglich, z. B. libnodave. (Opensource, hier im
    Forum gibt es guten Support).

    Lizenzpflichtige Bibliotheken gibt es auch:
    - Prodave (siemens)
    - S5-Link (pi/träger)
    - aglink (deltalogic)

    Über Profibus fällt mir auch nur Softnet DP ein, wobei
    Du hier auch noch S5-seitig eine passende Baugruppe
    benötigst:

    PC ist DP-Master:
    CP5613 mit Softnet DP -> IM308C an der S5

    PC ist Slave:
    CP5614 mit Softnet DP Slave -> IM308C oder ein CP5431 an der S5

    Leider keine Ahnung, ob es mit der 5611 auch geht.

    Die billigste Lösung ist sicher libnodave mit einem RS232/TTY-Wandler.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  3. #3
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Nachtrag:

    Zitat Zitat von Gerhard Bäurle Beitrag anzeigen
    Leider keine Ahnung, ob es mit der 5611 auch geht.
    Eine ähnliche Frage mit Antworten gibt es hier.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  4. #4
    Boson ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.02.2008
    Beiträge
    0
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank für deine Antwort Gerhard!
    Leider hab ich keinen Einfluß auf die Schnittstelle, ich muss mich mit Profibus abfinden.
    Dann schau ich mir mal die CP5614 an.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:59
  2. Kommunikation zweier SPS über Profibus
    Von Gerri im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 16:18
  3. Kein Kommunikation über Profibus
    Von Steve38 im Forum Feldbusse
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 11:36
  4. Kein Kommunikation über Profibus
    Von Steve38 im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 14:14
  5. Master <-> Master Kommunikation über Profibus
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 14:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •