Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: CP5511 im HP 8710w

  1. #1
    Registriert seit
    05.06.2006
    Ort
    PLZ 97xxx
    Beiträge
    274
    Danke
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe ein neues Notebook HP 8710W.

    Bei der Inst. des CP5511 gibt es leider Probleme da es auf den bereits
    belegten IRQ18 gelegt wird.

    Die Siemens Hilfssoftware ist wirkungslos (habe die Suchfkt. genutzt und
    alle wichtigen Threads gelesen)

    Wie es ausschaut gibt es keine Möglichkeit den CP5511 zum laufen zu bringen.

    Ein CP5512 funzt ohne Probleme.

    Wir haben hier aber (2 Personen) 3x5511 und nur einen 5512.
    Bei meinem Kollegen (HP 8710p) besteht das Gleiche Problem, nur hatte er es noch nicht gemerkt, da er von Anfang an den CP5512 gesteckt hat.

    Wir haben jetzt also 3x5511 rumliegen ohne das wir diese nutzen können.

    Kann mir mal einer erklären warum das HP immer auf den IRQ18 mappt?
    Liegt das am BIOS oder ist das ein Windows-Problem?

    Es muß doch eine Lösung möglich sein!

    Ein Anruf bei HP brachte ungefähr soviel ein wie ein Besuch der Toilette.
    Zitieren Zitieren CP5511 im HP 8710w  

  2. #2
    Registriert seit
    01.11.2007
    Beiträge
    1.237
    Danke
    91
    Erhielt 407 Danke für 368 Beiträge

    Standard

    Lies mal hier, vielleicht hilft es dir weiter.

    Grüße von HaDi

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu HaDi für den nützlichen Beitrag:

    Sarek (19.09.2008)

  4. #3
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Naja, das CP5511 ist nun schon einige Jährchen alt und sollte ausgesondert werden. Helfen würde eventuell noch ein PCMCIA-USB-Adapter.

  5. #4
    Registriert seit
    20.10.2003
    Ort
    Biberach
    Beiträge
    5.068
    Danke
    959
    Erhielt 1.459 Danke für 922 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    die CP 5511 benötigt einen Steckplatz PCMCIA 16-Bit, den neuere
    Notebooks nicht mehr unterstützen.

    Wie seeba schon geschrieben hat, gibt es USB-Geräte dazu, aber
    ob schon Erfahrungen mit den 5511 vorliegen weiß ich leider nicht.
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    _________________________________________________________________
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked. – Jeff Pesis

  6. #5
    Registriert seit
    25.07.2005
    Ort
    Vogelsbergkreis
    Beiträge
    1.717
    Danke
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Gerhard Bäurle Beitrag anzeigen
    Hallo,

    die CP 5511 benötigt einen Steckplatz PCMCIA 16-Bit, den neuere
    Notebooks nicht mehr unterstützen.

    Wie seeba schon geschrieben hat, gibt es USB-Geräte dazu, aber
    ob schon Erfahrungen mit den 5511 vorliegen weiß ich leider nicht.
    Viele Business Notebooks (auch neue) bieten diesen Steckplatz noch. Das Problem ist eher, dass die Karte nicht gerade freundlich im Umgang mit Hardwareressourcen ist. Entweder also ein neues CP kaufen oder auf NETLinks umsteigen.

  7. #6
    Sarek ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.06.2006
    Ort
    PLZ 97xxx
    Beiträge
    274
    Danke
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Also Leute, der CP5511 läuft jetzt !!!

    Das HP8710W hat einen Ricoh Cardbus/PCMCIA Controller für 16/32Bit Karten

    Vorgehensweise:

    1. CP5511 stecken (falls er schon mal drin war)
    2. im Gerätemanager den CP deinstallieren
    3. CP ziehen
    4. das INF-Tool von Siemens runterladen und ausführen, freien IRQ auswählen und OK klicken
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW

    5. RegEdit öffnen und folgenden Eintrag generieren bzw. ändern:
    (siehe Bild im Anhang)
    6. PC neu starten
    7. CP stecken und Treiber neu installieren
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  8. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Sarek für den nützlichen Beitrag:

    Guido (22.10.2008),Onkel Dagobert (31.03.2010),Triboulet (13.02.2011)

  9. #7
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.411
    Danke
    451
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge

    Standard

    Hallo Sarek,

    Zitat Zitat von Sarek Beitrag anzeigen
    Also Leute, der CP5511 läuft jetzt !!!

    Das HP8710W hat einen Ricoh Cardbus/PCMCIA Controller für 16/32Bit Karten..
    Meiner läuft jetzt auch . Nach deiner Anleitung hat es funktioniert, vielen Dank! Wie bist du auf die Registrierungseinträge gekommen?

    Dell Precisiom M6400, ebenfalls mit PCMCIA-Adapter von Ricoh [Ricoh R/RL/5C476(II) oder kompatibler Controller] und WinXP SP3.


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  10. #8
    Sarek ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    05.06.2006
    Ort
    PLZ 97xxx
    Beiträge
    274
    Danke
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Wie bist du auf die Registrierungseinträge gekommen?
    Ich glaube ich habe damals nach intensiver Recherche bei Microsoft nen
    Hinweis gefunden das es mit 16-Bit Karten zu Problemen kommen kann und
    wie man diese löst.
    Wo genau kann ich dir nach1,5 Jahren nicht mehr sagen.

  11. #9
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.186
    Danke
    923
    Erhielt 3.291 Danke für 2.660 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe mir die INF-Datei des Treibers (V6.5) angepasst und damit den CP5511 in verschiedenen Notebooks unter WinXP Prof. zum laufen bekommen ohne zusätzliche Registry-Eingriffe.

    Gruß
    Harald
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Zitieren Zitieren INF-Datei angepasst  

Ähnliche Themen

  1. CP5511
    Von ThomasGr im Forum Feldbusse
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 03.11.2010, 14:12
  2. CP5511 belegt
    Von PBO-WE im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 22:10
  3. cp5511/5512
    Von Roos im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 09:46
  4. Step7 V5.4 und CP5511
    Von Waelder im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 11:51
  5. CP5511
    Von sps-concept im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 17:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •