    Guten Morgen zusammen,

    folgendes Problem, wir haben ein Problem mit einer selbst gechriebenen Software in C#. Wenn wir mit unserer Software eine Verbindung zur Steuerung haben und das Notebook in Standby geht oder man das Kabel abzieht (drüberstolpert) dann bricht unser Programm zusammen ....

    Siemens hat dieses Problem auf folgenden Schnittstellen gelöst: MPI, Profibus, Ethernet über USB PC Adapter oder PCMCIA Karte.

    Wo könnte man das lösen? Gibt es bei Microsoft XP ein Bit "Standby" auf das man reagieren könnte?`


    Ich denke, dass das Probelm ist das im Standbyfalle die Spannung der Schnittstellen gekappt wird und deshalb die Software abkackt.

    Wünsche euch eine erfolgreichen Tag.
    Softi
    Zitieren Zitieren Standby / Steckerziehen Verbindung zu Steuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    08.04.2008
    Beiträge
    35
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Tach,

    da die "Anwendung" ja in C# geschrieben wurde gehe ich mal davon aus das sie mehr oder weniger aus managed Komponenten besteht.

    Warum nicht einfach ein vernünftiges exception handling implementieren und dann im Fehlerfall die Schnittstelle neu initialisieren?

    Gruß Gnu

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich denke auch, daß die Software "abkackt" ist wohl eher ein Fehler in der Programmierung. Eine dll, wie die von libnodave z.Bsp. liefert einem in diesem Falle entweder sofort einen Fehler beim lesen/schreiben oder zumindest nach einiger Zeit einen Timeout. Ich habe es dann so gelöst, daß ich die Verbindung abbaue und so etwa alle 10 Sekunden versuche, diese wieder herzustellen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Ähnliche Themen

  1. Keine Verbindung mit Steuerung
    Von Airwave24 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 18:33
  2. Keine Verbindung zur Steuerung
    Von Gerki im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 21:38
  3. Standby durch Bit
    Von sr-83 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 11:20
  4. Standby TP177micro
    Von BodyKra im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.06.2007, 09:38
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 08:58

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •